VLT2800 ERR36故障 过热 点击:522 | 回复:0



青岛英飞凌自动化

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:31帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:86
  • 注册:2014年3月28日
发表于:2014-03-29 18:32:57
楼主

今客户送来一台15KW 丹佛斯VLT2800机器,客户反映说上电就报ERR36故障,客户自己查的说明书说是过热故障,当时心头一喜,心想这故障好弄,一般是风扇坏或者散热通道堵塞导致,按套路测量,越测心里越没底,风扇是好的,通电就转而且风力还可以,然后再查散热通道,散热通道比我的脸还干净,没有灰尘,越检测心里越凉,不会是IGBT温度检测脚坏了吧,这下好一顿拆把IGBT从板子上拆了下来,测量温度检测脚是正常的阻值,这下就纳闷了,到底是哪里问题呢?然后开始地毯式检测温度检测信号通道,最后终于发现故障元凶,罪魁祸首竟然是一只贴片电阻,哈哈,更换后故障解除,爽歪歪啊,