sluink
在现场控制中可能会遇到这样一种需求,看起来简单。为了讨论方便,我把它简化为这样一个问题:有5个按钮和5个信号灯,编号1#~5#,每次只按下一个按钮,按的次序是随意的且没有时间限制,每按下一个按钮输出就亮一个对应的信号灯,持续10秒后自动熄灭,但是同一时刻只允许亮一个灯,即前灯不灭后灯不亮,并且亮灯的次序严格按照按钮按下的次序,例如按钮是2#——1#——5#——3#——4#,则亮灯也按照2#——1#——5#——3#——4#,不能乱。
感兴趣的朋友可以来试试
阿水--王者之师
这个好像在论坛什么时候看到过,就是用 LAD 梯形图也能搞出来的说Q!
wyb2866255---王者之师
编段程序供你参考,此程序经上机运行,动作正确:
秦君_1
引用 阿水--王者之师 的回复内容: 这个好像在论坛什么时候看到过,就是用 LAD 梯...
这个去年大家讨论过,你找找。
回复内容:
对: wyb2866255---王者之师 编段程序供你参考,此程序经上机运行,动作正确: 内容的回复!
多谢,不懂的继续请教啊