两台新变频器在使用一个多小时后炸机 点击:5455 | 回复:27



天际流明天

    
  • 精华:4帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:25帖 | 231回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:311
  • 注册:2007年12月14日
发表于:2014-03-09 20:54:16
楼主

在运沙船上,一台110KW,55KW变频器用在皮带上,用柴油发电机带动,发电机250KW,皮带没有运沙,运行一个小时后两台变频器都炸了,检查线路没有发现问题。跪求高人。在没有找到原因的时候不敢贸然装上了,怕在炸。发电机输出接两个空开,分别接两台变频器。谢谢大家!




领域

  • 精华:8帖
  • 求助:80帖
  • 帖子:481帖 | 3926回
  • 年度积分:915
  • 历史总积分:140763
  • 注册:2008年2月29日
发表于:2014-03-09 20:56:25
1楼

算功率,应该没有问题啊,怎么会炸了呢

goldage

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 2902回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5708
  • 注册:2004年2月14日
发表于:2014-03-09 21:26:49
2楼

看看炸的是哪个部分才好判断,如果是输出炸的话就是电机间接接地

世猫

  • 精华:3帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:812帖 | 6279回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:28999
  • 注册:2011年10月16日
发表于:2014-03-09 21:32:33
3楼

两个空开没跳闸吗?            

ahguifeng

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2009年12月02日
发表于:2014-03-09 22:03:36
4楼

某品牌变频器在运沙船上的应用

引言:
沙是建筑行业最基本材料之一,需求量大。如何获得大量的沙,满足现代建筑的需求,在众多的取沙设备中,吸沙船是最广泛的使用设备之一。
吸沙船的工作原理:
    吸沙船利用水力的作用,将高压水枪喷射出的水柱冲起的细沙、海沙等在水泵的作用下有管道输送到目的地。操作简便,效率高,适用于河道疏浚、湖泊水库清淤、围海造田、港口码头清理、抽黄砂,建筑沙等。该设备由船体、输送系统、进水系统、排空系统等组成,输送系统包括动力、离合器、抽沙泵等,排空系统包括高压水泵、抽真空装置等。工作过程:吸沙→过滤→第一洗沙仓冲洗→翻斗车运输→第二洗沙仓冲洗→翻斗车运输→储沙斗→皮带输出→运沙船。由于工况需要翻斗车运输皮带输出都需要调速。原有的调速采用变速箱。使用变速箱有很多缺陷,主要有:
1、不能作线性调速。
2、换皮带轮太麻烦,劳动强度大。
3、机械磨损大,且浪费能源。
原来挖沙船的操作使用方法:
    1、开机前先对整个机械的传动系统及机器油料进行检查,然后开动后边拉输送带的柴油机,拉开离合器,发动柴油机,慢慢动松离合器,将转速调至正常。再发动前拉链斗的柴油机。  
    2、两柴油机起动后。将转速调至需要速度。然后松开大臂刹车。慢慢将其放下,等料斗内沙子多于2/3时,可停止下放,待至1/3时再资助下大臂。当大臂与水面成45度角时(即5米左右),应停放大臂。这时料斗内沙子的多少改用牵引控制,前进时要查看斗内沙子的多少而定,前进后退要 灵活,如遇沙层塌方机械工作吃力或拉不动时要牵引绳松开,使船向后退,直至挖动为止。如水下遇有大石头或泥层,船体会有剧烈的振动现象,这时应立即提起挖沙大臂,避过障碍物再进行。
    可以看出上面介绍的挖沙船,还是沿用原来的柴油机,噪音大,耗能多等缺点,随着电动机的普及应用和方便操作,以及变频技术的大力推广应用,和调速灵活等特点,目前挖沙船也多采用变频调速的电动机传动系统,以下就是安邦信变频器给挖沙船提供的变频调速解决方案。
变频改造方案:
    所属湖南益阳某船厂
 
355KW皮带传送2台
现场工艺要求:
    启动/停止均由外部控制台操作,键盘调速、故障报警,两台电机同步运行,主机故障,从机停机。
变频器实现同步运行:
    选取安邦信AM300系列变频器400KW两台,定义一主机一从机,主机实现控制,从机只作监控。主机与从机之间通过光纤通讯,确保同步运行。主回路采用两机进线电源并接同一空开,实现同相位。两机输出,连接到电机,确保三相电机电流无偏差或偏差不大。两机采用共直流母线,防止泵升电压过高。
变频器主回路图:
 
控制回路图:
 
电气控制图:
 
改造效果:
    挖沙船的节能改造后,操作方便、简单,参数设置少。最主要的是对改造设备的保护,解决马达启动时的电流冲击(原用工频启动时,会经常烧接触器,马达)。另外现在油价越来越贵,沙船上用的电,都是柴油发电机提供,变频改造以后省电,即省柴油,即在相同的工作周期内降低费用。
变频器的日常保养和维护、注意事项等:
1. 线比较长,注意电气干扰。
2. 注意粉尘,灰尘进入。
3. 注意液体的浸入。
4. 注意使用环境的温度。 
结束语:     
改造后的设备运行安全、可靠,达到了吸沙船工作的工艺要求。同时减轻了劳动强度,提高了生产率,省能、环保,一举多得。

 

秦君_1

  • 精华:8帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:148帖 | 4867回
  • 年度积分:1651
  • 历史总积分:39896
  • 注册:2005年6月28日
发表于:2014-03-10 08:37:09
5楼

这个你最好找变频器厂家技术人员过来一起查找原因。

江湖走走--原创军团

  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2014-03-10 08:59:04
6楼

先拆开看看,变频器是哪部分炸了?怀疑是有异物进了变频器,如水、小动物等等引起短路了。

北京华阳创鑫科技有限公司

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:12帖 | 4回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:0
  • 注册:2014年3月10日
发表于:2014-03-10 10:26:40
7楼

你好!我们以前修过这样的,就是里面的控制板和IGBT模块全部都炸烂了,查了是他们接的负载有问题,电机坏了,所以修好一次炸一次,还是找专业人员查一下吧!

乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2014-03-10 14:25:07
8楼

船用发电机,一般都是负载突增突切,这样导致发电机在突切负荷是电压串升过高,而目前变频器因为成本考虑电容耐压裕量较低,所以电压串升过高导致电容器过压,从而导致变频器炸毁!

LJPWXY2008--王者之师

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 589回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4603
  • 注册:2008年6月15日
发表于:2014-03-10 15:16:12
9楼

最好找变频器厂家技术人员过来一起查找原因。

江湖混混-余辉

  • [版主]
  • 精华:53帖
  • 求助:44帖
  • 帖子:3351帖 | 28451回
  • 年度积分:603
  • 历史总积分:131640
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2014-03-11 09:59:12
10楼

引用 LJPWXY2008--王者之师 的回复内容: 最好找变频器厂家技术人员过来一起查找原因。 


 

末语无言

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2012年12月11日
发表于:2014-03-11 21:25:13
11楼

引用 LJPWXY2008--王者之师 的回复内容: 最好找变频器厂家技术人员过来一起查找原因。



天地茫茫

  • 精华:2帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:42帖 | 507回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1227
  • 注册:2007年10月04日
发表于:2014-03-11 21:50:59
12楼

是炸整流还是逆变。                          

流之江

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 42回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:64
  • 注册:2014年3月07日
发表于:2014-03-23 09:39:53
13楼

先查电机,加输入、输出电抗器。如果有能力把电源稳定下来。

天际流明天

  • 精华:4帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:25帖 | 231回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:311
  • 注册:2007年12月14日
发表于:2014-03-30 22:23:31
14楼

感谢大家,问题解决了,换了两台新变频,输入加了电抗器,就没有出问题了。怀疑是发电机发出的电质量不好,文博大。

江湖走走--原创军团

  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2014-03-30 23:35:50
15楼

引用 天际流明天 的回复内容: 感谢大家,问题解决了,换了两台新变频,输入加了电抗器,... 


 输入电抗器是保护整流单元的,原来炸机是整流单元么?

第五纪冰川

  • 精华:3帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:37帖 | 4224回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:12263
  • 注册:2005年2月18日
发表于:2014-03-31 10:30:30
16楼

这是犯了个错误。这种发电机通常采用三次谐波激磁,输出电压中谐波非常严重,其实你没有认真看变频器的说明书,一般都会要求在发电机系统中必须使用输入电抗器,最好用3%以上的电抗器。不管是输入整流桥还是直流电容,都无法耐受发电机的谐波冲击。

溜达溜达

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 53回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:112
  • 注册:2004年11月23日
发表于:2014-04-07 19:00:58
17楼

引用 第五纪冰川 的回复内容: 这是犯了个错误。这种发电机通常采用三次谐波激磁,输出电...


同意见解

linghan1985

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2010年10月11日
发表于:2014-04-17 22:20:17
18楼

应该考虑稳压吧???

泗洪电气工程师

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2014年4月18日
发表于:2014-04-18 18:37:04
19楼

检查主动单元吧  主动 短路 及容易炸机

泗洪电气工程师

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2014年4月18日
发表于:2014-04-18 18:37:47
20楼

   检查制动单元吧  主动 短路 及容易炸机   

 