雷赛步进驱动器方向信号输入端口烧坏原因 点击:4119 | 回复:8



ZRPOK

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:3帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22
  • 注册:2012年2月19日
发表于:2014-03-06 14:29:40
楼主

大家好:

   我现在遇到雷赛步进驱动器方向信号输入端使用一段时间就会坏,驱动器就没有方向信号功能了,麻烦帮忙分析什么原因,已有两个驱动器损坏。




uirobot

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2014年3月06日
发表于:2014-03-06 14:31:44
1楼

电流过大。。。。。。。。。。。。。。。。。。

liujian5118-PLC技术军团

  • 精华:2帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:31帖 | 3109回
  • 年度积分:199
  • 历史总积分:19924
  • 注册:2009年3月25日
发表于:2014-03-06 14:43:22
2楼

有接限流电阻吗?                   

yangchongchong

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2009年1月03日
发表于:2014-03-19 21:54:56
3楼

注意如果是plc控制的话,需要外接2k的限流电阻,qq176029652

zhu860423060

  • 精华:5帖
  • 求助:27帖
  • 帖子:272帖 | 3543回
  • 年度积分:302
  • 历史总积分:21193
  • 注册:2011年3月06日
发表于:2014-03-29 15:17:21
4楼

24V电源要接2K限流电阻。

zzlysuifeng

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:4帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:133
  • 注册:2012年10月15日
发表于:2014-08-28 10:57:12
5楼

不知道楼主用的是哪个型号 ?

ZRPOK

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:3帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22
  • 注册:2012年2月19日
发表于:2014-09-06 11:52:04
6楼

以前使用都没有接限流电阻的,外接2K电阻ok了,谢谢大家!

zhu860423060

  • 精华:5帖
  • 求助:27帖
  • 帖子:272帖 | 3543回
  • 年度积分:302
  • 历史总积分:21193
  • 注册:2011年3月06日
发表于:2014-09-06 12:20:05
7楼

我也遇到过,为什么脉冲口不会烧呢???

sigsz

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:65
  • 注册:2015年1月07日
发表于:2015-01-12 02:53:07
8楼

如果是原来的模拟式的步进驱动器,需要串接2K的电阻,如果是数字式的不需要接电阻,要检查你的回路了。另外我们公司给客户配有优质的电阻,需要的话,免费送给你。

苏州思安吉机电设备有限公司,雷赛华东区代理,沈经理15365381156,公司提供专业的技术支持服务和项目解决方案