换热循环压差PID控制 点击:413 | 回复:2



xiaodiangongabin

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2011年8月12日
发表于:2014-02-27 08:16:03
楼主

供热换热设备,二次水循环管道中:

二次水循环,(水是一个循环管路,管路中间一个电机,水流来回的循环) 循环泵是变频器控制,根据泵前水压,泵后的水压力的差值来控制电机的转速,使泵前泵后的压力差维持在一定的范围内(或设定值)?请问如何实现???感谢!!

如何实现?根据电机前后压差,来设定压差,是采集电机前后的压力值在PLC中编程相减吗?怎么做,我也很迷糊,呵呵。请详细回答,

谁能帮我编写一个这个PID程序,我还没有编写出来。我的邮箱 yfb_123@126.com

网友回答:

1、取泵前后压差作为测量值,手动设定压差值,然后用pid运算。
2、两个数相减你不会运算?
L MD0
L MD4
-R
T MD8//MD8=MD0-MD4
3、看不到图纸。


网友回答:

1、分别采集泵前泵后的压力值
2、在PLC中编程相减得到压力差值
3、比较设定的压力差值和采集到的压力差值,采用PID运算,得到变频器的输出值
4、变频器控制电机进行实时转速控制





jinyu9999

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 47回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26
  • 注册:2012年8月30日
发表于:2014-11-13 16:11:45
1楼

我专做换热控制,西门子POL控制器,需要联系我QQ17850543

yzw1057401540

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2014年11月14日
发表于:2014-11-14 13:07:51
2楼

123366695871


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师