供热换热设备,二次水循环管道中:
二次水循环,(水是一个循环管路,管路中间一个电机,水流来回的循环) 循环泵是变频器控制,根据泵前水压,泵后的水压力的差值来控制电机的转速,使泵前泵后的压力差维持在一定的范围内(或设定值)?请问如何实现???感谢!!
如何实现?根据电机前后压差,来设定压差,是采集电机前后的压力值在PLC中编程相减吗?怎么做,我也很迷糊,呵呵。请详细回答,
谁能帮我编写一个这个PID程序,我还没有编写出来。我的邮箱 yfb_123@126.com
网友回答:
1、取泵前后压差作为测量值,手动设定压差值,然后用pid运算。
2、两个数相减你不会运算?
L MD0
L MD4
-R
T MD8//MD8=MD0-MD4
3、看不到图纸。
网友回答:
1、分别采集泵前泵后的压力值
2、在PLC中编程相减得到压力差值
3、比较设定的压力差值和采集到的压力差值,采用PID运算,得到变频器的输出值
4、变频器控制电机进行实时转速控制