在用台达的AD模块的,关于AD的模块的计算不是很清楚的,程序上是压力变送器是0--1.6mp输出的是4ma--20ma,的电流,转化成压力值显示屏示的,计算是压力MP=(D-6400)/(32000-6400)*1.6 D是ad的取样数值,求指教的啊 !
怎么没有大神回复的啊,我看了手册好几遍了,还是不太明白的啊,我自己顶顶的!
没人回复,我自己回复了,不知道分析的对不对 ,就能程序对上了!
由图的比例关系可知,AD/AC=DE/BC,固有,xMP/1.6=(Dx-6400)/(32000-6400)
所以有xMP=(Dx-6400)*1.6/(32000-6400)
以上使用0—20ma的曲线,测量压力变送器0---1.6MP的转化成4—20ma,经AD转换后的压力值!
第五纪冰川
你直接把AD转换器设置为4---20mA输入模式,转换的结果0---32000就直接对应0---1.6MPa了。你去偏移个4mA干嘛?台达模块又不是没这个功能,何必去程序中多出几步运算呢。
回复内容:
对: 第五纪冰川 你直接把AD转换器设置为4---20mA输入模式,转换... 内容的回复!
我也有疑问的,这程序不是我写的,我只是后期维护的,不知道写程序的人是怎么想的!上面这样理解你说偏移计算没问题的吧!谢谢回复的!
小徐哥哥
使用偏移(也就是0-20MA)的好处在于某一路输入断线了也能使模块工作,只要把模块上断线的那一路正负端子短接,这样模块就不会报故障
love_sky1
台达模块gain和offset值可以设定吧