PLC控制伺服不动 点击:898 | 回复:17



书生赏月

    
  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:6帖 | 37回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2014-02-12 19:39:50
楼主


请大家帮我看看我的伺服为什么不动,我用的伺服是台达ES2  伺服是B2,谢谢了。




阿水--王者之师

  • 精华:25帖
  • 求助:348帖
  • 帖子:1617帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2014-02-12 20:54:21
1楼

   没有用过 PLC 直接输出脉冲控制 伺服的,只能帮顶  

研讨会宣传员_3259

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:110帖
  • 帖子:1927帖 | 14403回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:64749
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2014-02-12 20:58:08
2楼

你这是外部X0手动控制脉冲输出吧

ajd18699

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2012年9月27日
发表于:2014-02-12 23:15:27
3楼

这是哪个牌子的plc,20000是频率吧?脉冲数在哪?

纵横军团-常楚材

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 58回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:248
  • 注册:2012年7月12日
发表于:2014-02-13 08:32:35
4楼

貌似没有看到脉冲数啊。。只有频率。。。楼主的PLC是什么牌子的?

376995537

  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:15帖 | 268回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:365
  • 注册:2013年6月19日
发表于:2014-02-13 10:18:24
5楼

你接线是不是有点问题啊?PLC的输出的电源是怎么供应的啊?

 电源+接UP ,﹣接ZP。

sbkkan

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 112回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:857
  • 注册:2011年8月20日
发表于:2014-02-13 10:40:38
6楼

PLC和伺服驱动器的控制接口没有共地电位连接啊,脉冲信号怎么能送进去呢?

liujian5118-PLC技术军团

  • 精华:2帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:31帖 | 3109回
  • 年度积分:199
  • 历史总积分:19924
  • 注册:2009年3月25日
发表于:2014-02-13 11:14:59
7楼

台达的?

COM-需要与GND及PLC的C点连接起来,这样DI-(Servo ON),脉冲及方向输入才能构成回路。

另外你的接法是使用的伺服的VDD电源,因为你的Pull-Hi接的VDD。你的VDD需要接到PLC的UP上

书生赏月

  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:6帖 | 37回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2014-02-13 12:05:32
8楼

回复内容:

对: 研讨会宣传员_3259 你这是外部X0手动控制脉冲输出吧 内容的回复!


X0按下 PLC发射maichong脉冲

书生赏月

  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:6帖 | 37回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2014-02-13 12:07:03
9楼

回复内容:

对: 纵横军团-常楚材 貌似没有看到脉冲数啊。。只有频率。。。楼主的PLC是什... 内容的回复!

台达 的 一套   手动控制脉冲。

书生赏月

  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:6帖 | 37回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2014-02-13 12:07:52
10楼

回复内容:

对: ajd18699 这是哪个牌子的plc,20000是频率吧?脉冲数在哪? 内容的回复!


台达  手动控制脉冲数

书生赏月

  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:6帖 | 37回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2014-02-13 12:08:53
11楼

回复内容:

对: 376995537 你接线是不是有点问题啊?PLC的输出的电源是怎么供应的... 内容的回复!


忘了接了 接的是+24v


书生赏月

  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:6帖 | 37回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2014-02-13 12:10:31
12楼

回复内容:

对: sbkkan PLC和伺服驱动器的控制接口没有共地电位连接啊,脉冲信... 内容的回复!


请问该怎么连,我的plc 是ES2 伺服是ASDA-B2

书生赏月

  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:6帖 | 37回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2014-02-13 12:11:02
13楼

回复内容:

对: 研讨会宣传员_3259 你这是外部X0手动控制脉冲输出吧 内容的回复!


是的

书生赏月

  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:6帖 | 37回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2014-02-13 13:13:36
14楼

回复内容:

对: liujian5118-PLC技术军团 台达的?COM-需要与GND及PLC的C点连接起来,这... 内容的按照您说的,还是不行。

nixin555

  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:6帖 | 53回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:133
  • 注册:2012年2月16日
发表于:2014-02-13 13:35:06
15楼

PU外接24V+,ZP外接0V,同时ZP接伺服14号端子,伺服有无报警?

书生赏月

  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:6帖 | 37回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2014-02-13 15:47:45
16楼

回复内容:

对: nixin555 PU外接24V+,ZP外接0V,同时ZP接伺服14号端... 内容的回复!

没报警。

书生赏月

  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:6帖 | 37回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2014-02-13 15:51:24
17楼

非常感谢大家 问题解决了,要11 17 35三根短接 ,任意2根都不行。然后接到UP0.