西门子300硬件组态问题 点击:1383 | 回复:7



jiangqingchuan

    
  • 精华:1帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:10帖 | 56回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:150
  • 注册:2012年3月03日
发表于:2014-02-08 11:49:35
楼主

求助大神300PLC硬件DP组态时 如下图 后面的PZD-2/2,PKW+PZD-6/6是什么意思?  这个 2/2   6/6指什么




领域

  • 精华:8帖
  • 求助:80帖
  • 帖子:481帖 | 3926回
  • 年度积分:915
  • 历史总积分:140763
  • 注册:2008年2月29日
发表于:2014-02-08 12:17:13
1楼

PZD 和 PKW 是DP通讯的格式,表示PKW参数读写用4个字,PZD过程数据用6个字。


ww19830217

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:35帖 | 4442回
  • 年度积分:10
  • 历史总积分:14629
  • 注册:2006年12月16日
发表于:2014-02-08 12:40:47
2楼

PZD---过程数据(PZD)部分,包括控制字,设定值,状态字和实际值。

PKW---参数部分(PKW-参数识别值)用于读,写参数值。


   如果需要读写变频器中的某个参数,需要PKW,如果要控制变频器启停/设定频率等就要用PZD。


jiangqingchuan

  • 精华:1帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:10帖 | 56回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:150
  • 注册:2012年3月03日
发表于:2014-02-08 13:38:41
3楼

回复内容:

对: 领域 PZD 和 PKW 是DP通讯的格式,表示PKW参数读... 内容的回复!


还是不懂 大神  他后面的那个2/2中这个两个2分别指的什么啊  

a7724138

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 48回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:636
  • 注册:2012年2月28日
发表于:2014-02-08 14:44:54
4楼

你截图中的应该是西门子G120变频器的报文类型。

你说的2/2.是什么意思。你首先要明白

PZD---过程数据(PZD)部分,包括控制字,设定值,状态字和实际值。

PKW---参数部分(PKW-参数识别值)用于读,写参数值。

PZD-2/2的意思,这种报文不含PKW参数部分,只有过程数据,就是PLC向变频器发送2个字,频率设定值和控制值。变频器反馈给PLC的就是状态字和实际频率设定值。

建议你看下西门子官方的手册。说的很详细的。

ygjzzf

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2006年12月30日
发表于:2014-02-09 12:56:07
5楼

分别是读取和写入的字的数量

jiangqingchuan

  • 精华:1帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:10帖 | 56回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:150
  • 注册:2012年3月03日
发表于:2014-02-19 08:49:24
6楼

回复内容:

对: ygjzzf 分别是读取和写入的字的数量 内容的回复!


谢谢高手回答 明白了。  

jiangqingchuan

  • 精华:1帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:10帖 | 56回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:150
  • 注册:2012年3月03日
发表于:2014-02-19 08:50:46
7楼

回复内容:

对: jiangqingchuan 回复内容:对: ygjzzf  分别是读取和写入的字的... 内容的回复!


这个PKW的 数量  在这里怎么看呢


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师