PLC寄存器在Modbus通信时所对应的地址编号:

16进制地址编号寄存器

0000-03E7 D0-D999

1F40-203F D8000-D8255

A140-A23F T0-T255

A340-A407 C0-C199

A408-A477 C200-C255,32bit占2个地址

PLC位元件在Modbus通信时所对应的地址编号:

16进制地址编号位元件

0000-05FF M0-M1535

1E00-1EFF M8000-M8255

2000-23E7 S0-S999

3000-30FF T0-T255

3200-32FF C0-C255

3300-33B7 Y0-Y267

3400-34B7 X0-X267





懂一点点

  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:9帖 | 2674回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1169
  • 注册:2008年5月13日
发表于:2014-01-19 22:37:04
1楼

學習了,多謝樓主!!!!!!!

江湖混混-余辉

  • [版主]
  • 精华:53帖
  • 求助:44帖
  • 帖子:3351帖 | 28451回
  • 年度积分:603
  • 历史总积分:131640
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2014-01-20 07:30:27
2楼

引用 懂一点点 的回复内容: 學習了,多謝樓主!!!!!!!



领域

  • 精华:8帖
  • 求助:80帖
  • 帖子:481帖 | 3926回
  • 年度积分:915
  • 历史总积分:140763
  • 注册:2008年2月29日
发表于:2014-01-20 08:29:22
3楼

这是顾美PLC的MODBUS协议吗?            

coolmay168

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:974帖 | 131回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3280
  • 注册:2013年10月23日
发表于:2014-01-22 02:10:39
4楼

回复内容:

对: 领域 这是顾美PLC的MODBUS协议吗?             内容的回复!