 (1) 瓦斯保护投跳闸的变压器,在现场应有明显的标志,跳闸试验用的探针其外罩在运行中不准旋下,须在外罩涂以红漆,以示警告。
    (2) 户外变压器应保证瓦斯继电器的端盖有可靠保护,以免水分侵入。
    (3) 瓦斯保护应同其他电气保护一样对待,其投跳闸、接信号或停用,均应严格按照操作规程的有关规定执行。
    (4) 新装变压器或停电检修进行过滤油,从底部注油,调换瓦斯继电器、散热器、强迫油循环装置以及套管等工作,在投入运行时,须待空气排尽,方可将重瓦斯保护投入跳闸。但变压器在冲击合闸或新装变压器在空载试运行期间,重瓦斯保护必须投入跳闸。
    (5) 变压器在带电状态下进行滤油、注油; 大量放油、放气; 调换硅胶; 开闭热虹吸阀门; 开闭瓦斯继电器联接管道的阀门; 强迫油循环装置的投入或停用时,应将重瓦斯保护从跳闸改接为信号并采取措施防止空气大量进入,待工作结束后,空气排尽,无信号示警发生时,再从信号改投跳闸。
    (6) 变压器运行中发现油面突然升高或突然降低时,www.dqjsw.com.cn应查明原因,在瓦斯跳闸连接片未改接至信号位置前,禁止打开各种放气放油阀门,以防误跳闸。
    (7) 当变压器轻瓦斯保护信号动作后,应尽快查明原因,并作好记录,如信号动作时间间隔逐渐缩短时,说明变压器内部有故障,可能会跳闸,此时应将每次信号动作时间作详细记录,并立即向上级领导汇报。

   

 