1. 模拟量的用法(适用于70H,40A,50A,DX2NT)
模拟量输入选型
COOLMAY EX2N-70H触摸屏PLC一体机,EX2N-40A/50A文本PLC一体机均可选做12路模拟量(温度)输入8路模拟量输出。模拟量(温度)输入类型如下表所示,可根据客户需要选做。
输入信号种类 量程 寄存器读数值:D8030-D8033 分辨率 精度总量程 选择寄存器D8213
E型热电偶 环境温度-599.9 室温-5999 0.1℃ 1% 0
K型热电偶 环境温度-999.9℃ 室温-9999 0.1℃ 1% 1
Pt100 -49.9-499.9℃ -499-4999 0.1℃ 1% /
热敏电阻NTC10K -19.9-109.9℃ -199-1099 0.1℃ 1% /
热敏电阻NTC50K -40-299.9℃ -400-2999 0.1℃ 1% /
电压模拟量 0-10V 0-4000 2.5mV 1% /
电流模拟量Type1 0-20mA 0-4000 5uA 1% /
电流模拟量Type2 4-20mA 0-4000 4uA 1% /
l PLC内部集成的变送器,是上表6种类型中的其中一种,订购时可选择其中一种定购。但是E和K型热电偶变送器是相同的,通过修改D8213灵活选择E型热电偶或K型热电偶,当选用K型热电偶时设定D8213=1,被测量温度在500℃以下,建议优先使用E型热电偶。
l 为保证测量精度,E和K型热电偶变送器内部具有冷端温度检测传感器,因此被测温度读数不会低于冷端温度。使用热电偶时,内部已经做冷端处理,测量以冷端(室温)为基准,即最低测量温度为控制箱所处温度
l 传感器断线时,寄存器读数值会超过最大量程,如选E型热电偶时,AD0断线D8030将大于6000。