s7200 PID控制求助..,. 点击:1141 | 回复:5



迷茫的羔羊

    
  • 精华:1帖
  • 求助:45帖
  • 帖子:73帖 | 153回
  • 年度积分:9
  • 历史总积分:3673
  • 注册:2013年6月11日
发表于:2014-01-10 16:57:22
楼主

大家好:

                 我用s7200 PID向导生成PID,我看资料说调用PID子程序必须要用SM0.0触点。可是这样的话如果设定值不为0的话。。PID输出时一直在增加的直到到32000位置。而我现在想要PID的输出在满足我一定的条件下才从0开始增加,怎么做呢。换种说法就是我想控制PID程序的工作状态。

 还有就是我不把设定值清0的前提下。怎样使PID输出为0



楼主最近还看过



阿水--王者之师

  • 精华:25帖
  • 求助:348帖
  • 帖子:1617帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2014-01-10 20:59:48
1楼

  我也正在看这个,也是不太明白,SM 0.0 一直有信号 也只是扫描时出现

迷茫的羔羊

  • 精华:1帖
  • 求助:45帖
  • 帖子:73帖 | 153回
  • 年度积分:9
  • 历史总积分:3673
  • 注册:2013年6月11日
发表于:2014-01-11 09:50:07
2楼

。。三菱的 PID指令  想断开就断开  想接通就接通。。200的只能用SM0.0接通而且前后不能有其他触点。。很麻烦

永远平行线

  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:7帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:36
  • 注册:2013年9月08日
发表于:2014-01-11 10:53:33
3楼

你可以增加PID手动控制功能啊 当你增加了手动控制功能后 PID子程序的管脚就多了一个输入脚 这样你就可以随意控制PID了 当然了 光这些还不够 你还需要把各种输入输出值做转换 然后把各种需要控制的值导入文本显示器或触摸屏中 这样才能在工业现场使用

glenxu

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:28帖 | 592回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1862
  • 注册:2004年1月13日
发表于:2014-01-23 22:46:02
4楼

在想到里有个是否需要手动功能的选项,选上后PID模块上就有手动/自动的切换变量,由你设定或控制了。注意做好自动到手动的跟踪。

大地是谁

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2016年11月08日
发表于:2016-11-10 00:21:58
5楼

PID要用闭环回路。