西门子S7 300 介绍中的问题求教 点击:198 | 回复:3



努力学习者

    
  • 精华:2帖
  • 求助:337帖
  • 帖子:367帖 | 395回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:3608
  • 注册:2007年7月30日
发表于:2014-01-10 16:36:15
楼主

西门子S7 300 数据区及其保持性一栏中的介绍,保持性和默认保持性有何区别

通常说的PLC有多少个点是指模拟量还是数字量,是包括输入输出,还是仅仅输入或输出?


西门子PLC数字量通道和模拟量通道中,集成输入输出,输入输出,集中式输入输出有何区别

集成模拟量输入中电阻式和电流/电压式有何区别,电流/电压是是否就是4-20ma和0-5V信号,电阻式又是什么信号?




西门子S7 300的CPU模块介绍中有关CP 和 FM可挂载的数量的注释是推荐,那超过推荐的数量会发生什么?


西门子S7 300的CPU模块介绍中有关时间的缓冲是什么


西门子S7 300的CPU模块介绍中时间间隔是什么








银光人生—华

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 13597回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52877
  • 注册:2007年11月23日
发表于:2014-01-10 17:18:41
1楼

1、默认保持,应该是PLC长时间掉电,后再上电,PLC内对应地址数据还是有的;不丢失;

2、集成输入,模拟量输入,应该是PLC的CPU本体上自带的功能吧;

3、计数间隔,应该是最大计数之间间隔;


阿水--王者之师

  • 精华:25帖
  • 求助:348帖
  • 帖子:1617帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2014-01-10 21:03:51
2楼

1,通常说的PLC有多少个点是指模拟量还是数字量,也包括输入输出


2,集成模拟量输入中电阻式和电流/电压式有区别,电流/电压 有 4-20ma, 0-20 、0-5V,0-10 等等信号,电阻式专对温度采集而言


3,西门子S7 300的CPU模块介绍中有关CP 和 FM可挂载的数量的注释是推荐,那超过推荐的数量会通讯不稳定或是无法通讯


4,西门子S7 300的CPU模块介绍中有关时间的缓冲是系统运行时间频率


5,

 


  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 351回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:304
  • 注册:2007年3月24日
发表于:2014-01-20 09:48:44
3楼

谢谢你,谢谢你谢谢你谢谢