都是“变频器”惹的 

         一天早上天气奇冷,路上结了冰。到单位后同事告诉我有用户反映变频器坏了,要马上过去处理。我按他给的电话联系上用户,他们说有个变频箱子一直好好的,早上却发现不运行了,现在水泵不会转,没水用很着急。我让他们打开箱子门,变频器还有显示,运行指示灯也亮,也没有报警,就确定是外围的问题。联想到天气这么冷,就让他们看看压力表,回答说表针在中间位置呆着――管路没水,表针却不回零位?这分明是表管子水冻了,造成远传压力表反馈虚高,变频器不升频!我让他们化冻,对方半信半疑地挂了电话,一会儿就高兴地回话:好了,有水了;真是邪门,我们还认为肯定是变频器坏了。。。。。。

         一台三肯变频器恒压供水用了多年,最近自己压力渐渐升高,怎么控制不了,用户很担心,找了好多人没弄好。给三肯厂子打电话改了参数也无效。于是怀疑是变频器控制板出问题了,找我能否到现场看看,给修修。电话里我问清了现场的情况,判断是现场有干扰或压力表反馈信号有问题,结合他们电工先前的检查,于是让他们自己换一只远传表试试,半信半疑的,他们换了表,结果一切正常。

        一台深川变频器也是恒压供水用了一年多,现在一起动几秒钟就会跳闸,报“输出缺相”。用户自己检查了电机接线没问题,电机三相线圈也没断相,于是认为变频器坏了。这种变频器有屏蔽“输出缺相”保护的功能,我在电话中引导他们改好参数,就能起动水泵出水了,于是他们认为没事了;在我再三要求下,他们在水泵运行时测量了三相电流,才知道水泵三相严重不均衡,而变频器的三相输出电压却完全一致。(当时一起动就跳闸无法检测)换了一台水泵,恢复了变频器的输出缺相保护,一切正常。

一台完善的变频器有很多的保护功能且相当准确。但在现场,往往由于相关配套设备或电源等引起变频器的保护动作和不运行,而引起用户的误会。作为从业者,如果能正确分析、判断现场的种种现象,能让我们快速的找到问题的根源。在减少很多麻烦的同时,也带来一些乐趣和成就感。

 




时空——王者之师

  • 精华:2帖
  • 求助:234帖
  • 帖子:482帖 | 4472回
  • 年度积分:66
  • 历史总积分:31282
  • 注册:2008年6月06日
发表于:2014-01-05 14:59:44
1楼

是的,现在变频器技术非常成熟,可是在现场总是出现各式各样的报警、不运行问题,大都是其他外围问题,变频器完全是无辜的受害者!——原来保护也有错!

平常心心常平

  • [版主]
  • 精华:36帖
  • 求助:17帖
  • 帖子:958帖 | 3831回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24794
  • 注册:2002年3月24日
发表于:2014-01-05 15:11:49
2楼

这个非常不错,顶支持你

yanwen0227

  • 精华:2帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:579帖 | 9385回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2014-01-05 17:09:30
3楼

现场的设备故障现象比较多的!

江湖走走--原创军团

  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2014-01-05 17:59:23
4楼

熟悉现场,才能遥控指挥处理,楼主好样的。

新联盟0106

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2014年1月05日
发表于:2014-01-07 10:45:08
5楼

回复内容:

对: 江湖走走--原创军团  熟悉现场,才能遥控指挥处理,楼主好样的。 内容的回复!


   抛砖引玉,希望有更多的人在这里把自己的经验分享给大家。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师