大侠们,现身吧!!!PLC和变频可以这样接线吗? 点击:910 | 回复:21



376995537

    
  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:15帖 | 268回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:365
  • 注册:2013年6月19日
发表于:2014-01-04 18:07:22
楼主

     是这样的,本人现在用8入8出继电器输出的PLC,来控制变频器正反转,以及2个电磁阀(用中继来带),现在遇到一接线问题,请教大家!!!还请大侠们多多指教。


这样接线可以吗?变频器的公共端CM可以和0V接吗?不想用中间继电器转换,请问这么接对吗?

这样的话,PLC的C0等于流过了2个电流,1是从变频FWD流经Y0,C0到CM,2是有电源24V流经Y3,C0到0V.

此变频的输入也是DC24V的。

请赐教!!!



楼主最近还看过



王者之师--丰李

  • [版主]
  • 精华:4帖
  • 求助:36帖
  • 帖子:953帖 | 4429回
  • 年度积分:31
  • 历史总积分:75678
  • 注册:2012年7月18日
发表于:2014-01-04 18:38:37
1楼

这个不可以的啊

 

一般变频器正反转需要干接点,自带DC24V,

 

而继电器必须带电,

 

所以不能共用CO

 

需要再加继电器,供应变频器正反转

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 492回
  • 年度积分:243
  • 历史总积分:617
  • 注册:2007年4月13日
发表于:2014-01-04 18:41:54
2楼

继电器输出,这样接线是可以的!不过最好是与其他的公共点分开,好比Y0、Y1的公共点是一个,其他的输出是另外一个,就肯定没问题

376995537

  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:15帖 | 268回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:365
  • 注册:2013年6月19日
发表于:2014-01-04 18:50:59
3楼

回复内容:

对:   继电器输出,这样接线是可以的!不过最好是与其他的公共点... 内容的回复!


恩,那个我清楚,关键是这PLC是小型PLC,8路输出共用1个C0

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 492回
  • 年度积分:243
  • 历史总积分:617
  • 注册:2007年4月13日
发表于:2014-01-04 18:55:22
4楼

继电器输出,这样接线是可以的!不过最好是与其他的公共点分开,好比Y0、Y1的公共点是一个,其他的输出是另外一个,就肯定没问题!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

renfulan

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 166回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:433
  • 注册:2008年7月09日
发表于:2014-01-04 19:00:21
5楼

同意一楼的说法。。。。。。

nwsqsjjg

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 73回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:39
  • 注册:2013年12月22日
发表于:2014-01-04 19:02:43
6楼

为了安全起见,最好加继电器隔离。

邵-王者之师

  • 精华:1帖
  • 求助:39帖
  • 帖子:81帖 | 861回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2844
  • 注册:2011年3月24日
发表于:2014-01-04 19:22:04
7楼

变频器的外部端子是有源的(不知道是不是要这么说),为了避免电位差,请使用中间继电器

HOTEAM

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:342帖 | 23748回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70347
  • 注册:2007年4月05日
发表于:2014-01-04 19:26:35
8楼

PLC输出功率有限,所以要加个中间继电器。

研讨会宣传员_3259

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:110帖
  • 帖子:1927帖 | 14403回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:64749
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2014-01-04 21:15:24
9楼

不建议这样使用,容易出问题,运行倒是小事儿

阿水--王者之师

  • 精华:25帖
  • 求助:348帖
  • 帖子:1617帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2014-01-04 21:16:23
10楼

1,如何是同等级电压这样控制是可以的


2,出于安全,还有因为 共用端子没有分开建议用继电器

乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2014-01-04 23:05:56
11楼

如果变频器没有给PLC输入信号,不会给变频器形成寄生回路是可以的

江湖走走--原创军团

  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2014-01-04 23:12:56
12楼

标准做法还是要通过继电器过渡的,继电器可以起到隔离的作用。

376995537

  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:15帖 | 268回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:365
  • 注册:2013年6月19日
发表于:2014-01-05 08:50:30
13楼

谢谢各位前辈的指教!!!

第五纪冰川

  • 精华:3帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:37帖 | 4224回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:12263
  • 注册:2005年2月18日
发表于:2014-01-05 09:59:31
14楼

问题不大,在小系统,封闭系统,我实际案例是这样做的。直流0V端我是浮空了的,变频器有良好接地,电机到变频器使用四线电缆。现场使用没有发现问题。

注意:配线的时候,C0,CM端要直接可靠连接。

当然,要可靠性来说,最好是用继电器隔离。

候鸟在飞

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 460回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:656
  • 注册:2013年11月06日
发表于:2014-01-05 10:01:40
15楼

变频器的外部端子信号必须是无源信号,即禁止电压信号接入!




第五纪冰川

  • 精华:3帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:37帖 | 4224回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:12263
  • 注册:2005年2月18日
发表于:2014-01-05 10:06:38
16楼

回复内容:

对: 候鸟在飞  变频器的外部端子信号必须是无源信号,即禁止电压信号接入! 内容的回复!


 只要做了等电位联结,就没问题。

时空——王者之师

  • 精华:2帖
  • 求助:234帖
  • 帖子:482帖 | 4472回
  • 年度积分:66
  • 历史总积分:31282
  • 注册:2008年6月06日
发表于:2014-01-05 10:30:07
17楼

继电器输出型PLC可以这么用,我三菱FX1N这么用过,但是不建议这么用

感悟涵涵

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 79回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:327
  • 注册:2007年4月04日
发表于:2014-01-05 14:40:59
18楼

按照原则来讲,哪怕是继电器式PLC,也最好别这样接,因为你8入8出,还得保证别的点得用,要未雨绸缪,必须要分开,加中间继电器啊,好几百的PLC用得起,难道几十元的中间继电器加不起?

懂一点点

  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:9帖 | 2674回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1169
  • 注册:2008年5月13日
发表于:2014-01-05 17:49:49
19楼

在PLC的Y0,YI上加装两个24V的继电器,再用继电器的无源干接点去控制变频器就可以

纵横军团嘉兴小杨

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 208回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1127
  • 注册:2010年5月01日
发表于:2014-01-05 18:32:30
20楼

可以这样  方便  简单