  关于oline、offline程序不一样的问题

 

我有一个问题想要问问各位大神,我公司有一台设备,现在的在线程序和以前的程序大不一样。原来的程序中包含fb40-60,现在在线程序没有上述fb,却多了fb600-800,同样fc和db也是不一样的,现在的在线程序是我上传到pg时看到的。我现在想看一段程序在fb52当中,因为我以前的程序和现在的不一样,所以不能在线,只能上传才能监控,但是上传后却么有f52.因为两个程序一样,所以上传的在线程序么有任何注释。我现在很是郁闷,还想请大神们帮帮忙。小d谢谢了。
 我还拍了几张照片但是我不知道怎么发送。 

 



楼主最近还看过



PLC酷客

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:31帖
  • 帖子:1460帖 | 7990回
  • 年度积分:457
  • 历史总积分:59176
  • 注册:2004年7月13日
发表于:2013-12-24 09:06:13
1楼

这种事情还是挺麻烦的,好处就是整理过程也是熟悉过程:
 1、上传程序,备份好;
 2、离线程序可以监控的保留,不能监控的比较不一致并修改;
 3、离线程序没有的块直接从在线拷贝;
 4、从在线拷贝的FC/FB块比较好解决,基本只要重新定义接口变量名就行;
 5、从在线拷贝的DB块只有默认变量名,只能自己加了并下载(只更改名称不下载就可以监控,如需下载则建议停机时完成);
 6、根据图纸,修正;熟悉工艺后就慢慢清楚了,有备份就不怕 ^_^; 

 