abcdefjj
第一步 此步无问题 第二步此步无问题 第三步 想要第二步的效果,
但却是回到第一步的效果
启动 X1、X2同时按下 X1、X2同时释放
Y1、Y2、Y3 Y1——亮 需要:Y1——亮
全亮 Y2、Y3——暗 需要:Y2、Y3——暗
第三步不能做到,不知如何是好了。
liyujings
将m8000改为m8002就可以了
芳季
这题目,这题目,
最反感就是看见这样的题目,
什么意思呢,你说。
明明是程序不能达到自己效果。而且是 自己 的程序不能达到 自己 的效果。这有啥好说呢?
竟然还写这样的题目。
biweifa
支持将m8000改为m8002就可以了
阿水--王者之师
这是实际设备运行时的程序吗 ?
需要输出一个什么样的动作 ?有点不太明白呀 !
纵横军团-小董
楼主你确定你上面的程序 实际运行是你所说的那种结果吗
LCL———王者之师
我没用过三菱的程序啊。虽然看的懂。但是不知道M8000是啥。。。代表什么特殊功能的脉冲还是啥吗?
秦君_1
M8000是一直接通的,你说第三部还能有第一步的效果吗?
lcw19880612
M8000是特殊辅助继电器,其作用是PLC由STOP→RUN后M8000一直得电。M8002作用是PLC在RUN后的一个扫描周期内得电。
qzc804030
按你的要求基本上是这样的,M8000PLC运行一直ON,M8002PLC运行时一个扫描周期ON,M8001PLC运行时一直OFF。这个是在你的基础上修改的,像这样的问题你仔细看下编程手册自己就能解决,SET指令最好不要这样使用。
luxuebiao
zh吗简单,呵呵,好药问
zh5353
觉得这样的程序没有实际应用价值。
徐森
用M8002替换M8000
wanglong704
这么简单的程序用置位复位太繁杂了
pcq168
将m8000改为m8002就可以了。但PLC一得电就工作,太危险了,不合程序编写逻辑,启动按键是有必要加上去的。QZC804030写的就很好