FP-X0控制步进电机运算错误 点击:683 | 回复:3



heroshi

    
  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:6帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:32
  • 注册:2005年11月17日
发表于:2013-12-19 09:58:17
楼主

FP-X0控制步进电机运算错误,请各位高手解答下,谢谢.

 




ac米兰

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:228帖 | 12359回
  • 年度积分:2963
  • 历史总积分:29795
  • 注册:2004年4月26日
发表于:2013-12-19 13:17:27
1楼

PLC系统寄存器设定了?  

heroshi

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:6帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:32
  • 注册:2005年11月17日
发表于:2013-12-19 15:28:36
2楼

多谢解决了,应该是 H10000002, DT200

heroshi

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:6帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:32
  • 注册:2005年11月17日
发表于:2013-12-19 15:32:35
3楼

我用F0 MV, H1, DT90052 和 F0 MV, H0, DT90052 怎么不能停止马达?