现在有个项目用到IM365。用PLCSIM仿真时主机架和扩展机架能通讯上,而且用小程序试了下输入输出情况,也正确的。但是用实物连接后,扩展机架上没有输出,输入也没办法输入。线也检查过了没有错。各位帮帮忙,谢谢
狼牙精神
IM365是扩展一个机架的,硬件组态时组态上即可,不用其他设置。
检查一下硬件组态有没有问题?机架上的模块电源接了吗?
回复内容:
对: 狼牙精神 IM365是扩展一个机架的,硬件组态时组态上即可,不用... 内容的回复!
硬件组态没问题,仿真时都是正常的。模块电源也接了。
阿水--王者之师
1,IM365是扩展一个机架的,硬件组态时组态要以
2, 还有就是 扩展机架上的模块供电都正常?
3,可在线查看扩展机架有无在线
对: 阿水--王者之师 1,IM365是扩展一个机架的,硬件组态时组态要以2,... 内容的回复!
在线查看模块都正常工作的。就是找不到哪里出问题了,后面的模块电源都是直接接开关电源的。
问下,扩展机架上的模块一定要支持可扩展吗,我用的是32位数字量输入模块6ES7 321-1BL00-0AA0。还有种是6ES7 321-1BL80-0AA0,后者描述是用于扩展条件下的。放在扩展机架上是不是一定要用后者。
32位数字量输入模块6ES7 321-1BL00-0AA0是可以用的,没有问题,现在只能说明你的IM365模块有问题,换一个试一下。