ABB变频器选电动电位器宏 点击:2466 | 回复:7



江望起

    
  • 精华:0帖
  • 求助:76帖
  • 帖子:87帖 | 93回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:458
  • 注册:2013年9月09日
发表于:2013-12-16 17:32:33
楼主

ABB变频器选电动电位器宏,设置启动,加减速,应该调哪些参数,调多少;调好参数之后把操作面板拿掉,变频器还会正常工作吗




bd8co

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 44回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:53
  • 注册:2013年11月17日
发表于:2013-12-16 19:41:50
1楼

这个论坛没人回答你的看看说明书吧!很简单的.你设置成外部操作模式就可以使用电位器来调加咸速.面板拿下一样能工作的.

江望起

  • 精华:0帖
  • 求助:76帖
  • 帖子:87帖 | 93回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:458
  • 注册:2013年9月09日
发表于:2013-12-16 19:56:22
2楼

回复内容:

对: bd8co 这个论坛没人回答你的看看说明书吧!很简单的.你设置成外... 内容的回复!


我不要外加电位器的,直接用两按钮来加减速的

江湖走走--原创军团

  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2013-12-16 21:47:46
3楼

两按钮。那你好好看看模拟量参数设置,多段速控制。

江湖走走--原创军团

  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2013-12-16 21:48:44
4楼

参数设置里面可以设置允许拔掉面板不报警。

狼牙精神

  • 精华:6帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:468帖 | 5379回
  • 年度积分:119
  • 历史总积分:62906
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2013-12-17 13:35:53
5楼

这个说明书有详细说明,以ACS510为例:

1.设置相应的宏:9902=4 电动电位器宏

2.给定值1选择:1103=6 DI3得电升速,DI4得电减速。


江望起

  • 精华:0帖
  • 求助:76帖
  • 帖子:87帖 | 93回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:458
  • 注册:2013年9月09日
发表于:2013-12-18 18:28:44
6楼

回复内容:

对: 江湖走走--原创军团 参数设置里面可以设置允许拔掉面板不报警。 内容的回复!


请问是设置哪个参数可以拿掉面板不报警啊,可以举个例子吗?例如ACS510的


杂家RANOR

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:213
  • 注册:2006年8月23日
发表于:2013-12-21 10:36:12
7楼

你这是标准应用,acs500 有标准宏,依葫芦画瓢就行了