楼主最近还看过
西门子变频器,MICROMASTER420,现已经使用8年。主要使用于中央暖通空调冷却系统,在此期间也没有出现什么大的故障,我感觉平时维护要做到如下几点:
1、保持变频器周围环境清洁、干燥。严禁在变频器附近放置杂物.特别是安装变频器房间要通风、干净无灰尘。
2、我们维修工人定期对变频器进行清扫、吹灰,紧固控制接线螺丝和负荷侧的螺丝,保持变频器内部的清洁及风道的畅通和接线不松动。
3、一年定期对变频器测量(含电机)绝缘,对变频器进行检测,要拆去所有与变频器端子连接的外部接线。清洁器件后,将主回路端子全部用导线短接起来,将其与地用兆欧表试验,如果兆欧表指示在5M欧以上,说明是正常的。
4、每次维护变频器后,要认真检查有无遗漏的螺丝及导线等,防止小金属物品造成变频器短路事故.
在使用期间就出现过因负荷线松动,引起接线处烧坏的现象,不过还好没有造成大的损失,西门子还是信得过产品。
养护:
1.定期检查接线是否松掉或者脱落;
2.负载电流是否在正常范围内;
3.散热风扇是否正常工作;
4.长时间不使用的,保证至少一年上电一次;
5.定期确认环境温湿度是否正常,通风正常;
6.有条件的,可以考虑作一些输入输出模拟量校验与修正(可以让你的控制更精确);
7.易燃物品建议远离驱动器和电机;
维修:
1.一次朋友给台220的驱动器(台达)接了个380,直接爆了;拆开,将炸了的压敏电阻去了,继续使用(功率下的,用在产线输送带,所以凑合)。
2.一次和朋友去各政府供水房,一台三菱7.5KW驱动器,电工说用了10几年了,现在报OH(过热),检查风扇不转,换个风扇,OK.
3.朋友使用阳冈变频器,台达PLC,人机作了套印刷贴膜系统,发现变频器启动,人机操作变缓慢,检查变频器与电机接地线未接,接上,果断好了。
变频保养说起来不是很多,
1,防止过热。定期清理灰尘,在售后的时候多次出现变频器爆炸的情况。AB 70 因散热不良造成。
2,放置时间不能过长,要进行重复充电的工作
3,定期检查接线端子是否松动
4,检查负载阻值是否正常
详情请参考以下:http://bbs.gongkong.com/D/201312/539752_1.shtml
我公司于2010年6月至9月对#1炉甲引电动机、#1炉乙引电动机、#2炉甲引电动机、#2炉乙引电动机器、#1炉甲送电动机、#1炉乙送电动机、#2炉甲送电动机、#2炉乙送电动机实行了变频改造,选用北京合康亿盛变频科技股份有限公司的HIVERT-Y06/177通用高压变频器。
现将该系列变频器的养护注意事项与维修经验提供给大家参考。
一、变频器的养护
1.日常养护
(1)初次投运期间
A.设备投运前,变频器室建筑工程应具备以下条件:
1)屋顶、楼板施工完毕,不得渗漏。
2)结束室内地面工作,室内地沟无积水。
3)门窗安装完毕。
4)所有装饰工作完毕,清扫干净。
5)空调或通风装置应安装完毕,投入运行。
B.设备投运前,应根据图纸仔细检查以下电源连接件:
1)旁路柜、变压器柜高压连接。
2)功率单元柜全部电源输入/输出连接。
3)输入/输出连接。
C.72h生产试运行完成后,根据现场生产需要,建议重新紧固电源连接各螺母。
D.根据现场实际情况,建议半年内每两个月检查紧固一次电源连接各螺母。
E.半年后,每6个月紧固一次电源连接各螺母。
(2)日常养护
为保证变频器长期稳定运行,日常维护异常重要。用户应根据现场的实际情况,结合变频器的特点制定各自的日常维护规程。通常应遵循以下规则:
A.环境监测:
1)变频器室的照明正常。
2)变频器室通风良好,周围空气中不得有过量的尘埃、酸、盐、腐蚀性及爆炸性气体。
3)变频器室尘污染限制:<100um或0.3mg/m^3
4)变频器气体污染限制:抗电性氧化物和硫化物<4*10^-9
5)变频器室的环境温度:0-40℃。
B.检查冷却系统的运行,将一张标准厚度的A4打印纸放在柜门的过滤网上,纸张应吸附在如气窗上。建议不停机状态,一个星期清扫一次,如果现场环境灰尘较多,清扫间隔还应缩短;停机状态,将过滤网、变压器柜、单元柜全面清理,用吸尘器清除柜内积尘,将变压器、单元柜进、出线端子,控制、信号电缆端子紧固一遍。
C.随时记录并监测变频器的运行频率、电流以及移相变压器的温度。移相变压器的温升不能超过130℃。
2.月检
(1)检查柜门进风口上的无纺布过滤网,如有明显灰尘,应取下清洁或更换。
(2)变频单元的散热是通过从散热器抽取空气进行的,如散热器入口有明显灰尘,应取下变频单元并清洁。
(3)检查冷却系统的运行。将一张标准厚度笔记本纸放在各电气柜入气窗处,纸张应吸附在入气窗上。
3.季检
(1)检查周围环境(温度、湿度、振动),空气中有无灰尘、气体、油雾、水滴等,周围有无放置工具等异物、危险品。确认主电路、控制电路电压是否正常。触摸屏是否清楚,有无异常声音或异常振动。变频器螺栓是否松动或脱落,机器、绝缘体有无变形、裂纹、破损或因过热的老化变色,有无附着灰尘、污损。主电路是否正常。
(2)检查所有电气连接的紧固性。
(3)用带塑料吸嘴的吸尘器彻底清洁柜内外,保证设备无尘,保证散热。
(4)用修补漆修补生锈或外露之处。
二、变频器的维修
变频器常见故障与处理
1、变压器超温报警
当变压器温控仪测量温度大于其设置的报警温度(默认设置为100℃)时,温控仪超温报警触点闭合,此时应检查:变压器柜顶风机或柜底侧吹风机是否工作正常;测温电阻是否正常(有无断线、线路插头接触不良);过滤网是否堵塞(拿一张A4纸贴近滤网,如不能吸附,则需要清洁滤网);是否长期处于过载状态;环境温度是否过高(环温应低于45℃);变压器柜风机控制和保护是否正常。
2、柜门联锁报警
检查所有柜门是否关闭到位,行程开关是否工作正常。
3、接口板不通讯
视器与IO接口板未建立通讯,IO接口板将每5秒尝试复位一次监视器,在3分30秒仍未建立通讯,将判断为重故障,应检查:通讯线是否接好(有无断线,接线端子是否正确),IO板外芯片是否插好,工作是否正常,尤其是工作电压。
4、变压器过热
变压器温控仪测量温度大于其设置的跳闸温度(默认设置为130℃)时,温度仪跳闸触点闭合,系统会报变压器过热重故障。应检查温控仪显示的温度是否正确,否则检查温控仪的超温报警值是否设定为130℃
5、控制器不通讯
确认监视器控制板到主控板的通讯线是否连接无误,确认监视器控制板上的+15V与+5V正确无误;更换主控板;更换监视器。
6、高压失电
高压电压消失,一般由正常分闸操作引起,检查开关分闸回路。
7、变频器过流
检查参数设置加速时间是否太小、转矩提升是否过大、启动频率是否过高;电机或负载机械是否堵转,电机绕组和输出电缆绝缘是否损坏;光纤是否插紧,主回路连接螺钉是否紧固,电源电压是否过低;霍尔元件电源是否正常、霍尔元件输出电流是否正确;输出电压检测板是否正常,有无明显短路、放电痕迹。如果排出了以上原因仍有故障,则更换控制器信号板。
8、电机过流
变频器输出电流大于电机额定电流的1.2倍并超过2分钟。检测参数设置电机额定电流设置是否正确;电机或负载机械是否堵转;电源电压过低。
9、变频器运行后电机不转
观察监视器是否有输出电流以及输出电压,若有电压无电流则说明变频器到电机的主回路开路,若有电压、电流,则检测电缆是否有单相接地情况,电机转子绕组是否开路。
10、驱动故障
检查单元电压检测板是否短路,若短路会引起A1、B1级C1单元报驱动故障;功率单元输出L1、L2端子是否短路,否则为单元IGBT损坏,须更换单元;电机绝缘是否良好,负载是否存在机械故障。
12、熔断器故障(缺相)
检查是否因为主电源停电引起,单元的三相进线是否松动,进线熔断器是否完好。
13、单元过热
单元内散热器上装有温度开关,温度超过85℃时,温度继电器常闭接点断开,报单元过热故障。检查柜顶风机工作是否正常,风机开关是否跳闸;单元温度继电器工作是否正常,端子有无松动。
14、单元过压
直流母线电压超过保护值,变频器报单元过压故障。检查输入的高压电源是否超过允许最大值(电源电压过高时,可调整变压器分接头到105%处);减速过程中出现过电压,则适当增加变频器的减速时间设定值。
15、光纤故障
当系统在带电状态下检测不到单元通讯时,报光纤故障。检查功率单元控制电源是否正常(正常时,绿色指示灯亮);功率单元以及控制器的光纤连接头是否脱落,光纤是否折断。否则更换功率单元。
16、单元旁路
清理单元驱动板与单元控制板,若此两块电路板积尘太厚可能引起误报,否则,尽快停机更换故障单元。
17、监视器黑屏
按下柜门上的系统复位按钮(系统复位不会影响变频器正常运行状态);检查监视器的电源端子是否脱落、连接线是否松动。