台达的PLC DVP-32EH ERROR闪烁 点击:6852 | 回复:4



z320923

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2015年3月03日
发表于:2015-03-03 15:46:15
楼主

过春节时把设备关掉后,节后打开设备后,台达的触摸屏上的按钮上一行无法工作,下一行可以工作,(一共两行按钮),看了下台达的PLC DVP-32EH 中电池灯亮 ERROR闪烁.然后换一个新的电池,ERROR灯还是闪烁。


请问是不是电池电压不足,后长时间断电,PLC中的程序丢失了啊。还是其它原因?





柳红岩

  • 精华:1帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:16帖 | 664回
  • 年度积分:841
  • 历史总积分:16817
  • 注册:2009年8月05日
发表于:2015-03-04 08:12:41
1楼

检查检查你的电源吧反反复复

liujian5118-PLC技术军团

  • 精华:2帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:31帖 | 3109回
  • 年度积分:199
  • 历史总积分:19924
  • 注册:2009年3月25日
发表于:2015-03-04 08:20:13
2楼

应该是电池不行了(电池low),让后程式丢了(error)。你换个电池,然后重新下个程式还会报不

我是一颗小小草

  • 精华:8帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:148帖 | 4867回
  • 年度积分:1651
  • 历史总积分:39896
  • 注册:2005年6月28日
发表于:2015-03-04 09:21:25
3楼

从你提供的情况看有理由认为是PLC中程序丢了,你可以联机上传看一下是不是PLC中什么都没有了。

z320923

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2015年3月03日
发表于:2015-03-07 17:28:01
4楼

谢谢各位,重新传了下程序,好了。是因为电池断电时间长,程序没了。坑人啊