S7-200 EM222一输出导致PLC系统错误,并自动重启的故障


上午同事反应一问题,增加的EM222一输出PLC就出现故障,故障现象为PLC和触摸屏自动断电。所以以为是24V开关电源驱动能力不够,脱开触摸屏,Q5.0一接通,PLC就报系统故障并重启。解开几个模块,故障仍存在。下载最简单的程序。故障仍存在,初步确定是接线的问题,查接线。




  图1

柜子接线与上图一样,一时发现不了问题。但是这里需要注意的就是,晶体管输出的DO模块不需要外接24V电源,而继电器输出的DO模块驱动中间继电器需要外接24V。



经过仔细确认,其实图1的表达是不全面的,很容易让设计人员误解并出错。一般接的中间继电器都是DC24D的,这样线圈是分正负的。所以一定要Q0.0接线圈的正,二线圈的负接到24V负上,我们这个柜子中就是把线圈的正负接反导致的故障。

        在仔细分析中间继电器的电路图,就发现直流线圈的继电器必须按照正负接对了,才能正常工作,否则相当于把开关电源24V直接短接了。