taoren_1
我在测试PLC与触摸屏的过程中发现怪问题,想和大家一起分享一下。发现问题的大侠给指点一下。
简单的起保停电路,连着触摸屏咋就变得不自保了,晕晕晕
我在触摸屏上组态了7个按钮(分别连接M1.0--M1.7),分别驱动Q0.0--Q0.7,只有i0.0与M1.0并联启动Q0.0,但是当i1.0接通时,与不接通时情况完全不一样,不接通时,按按钮M1.0可以使Q0.0自保,但是当i1.0接通时Q0.0就不自保了。请看出问题的大侠给指点下。
我用的是smart 700 ie的屏,屏和S7-200 PLC的程序都在上面附着,(我的截图、照片都传不上来只好把程序附上来),请高手看看这个程序的问题到底出在哪里?
忠义--王者之师
程序打不开,按你说的挺不可思议的
那个程序打不开?是触摸屏的还是PLC的,要不你留个邮箱我给你发。
草原1
huoshi
看看学习学习!!!!!!!!!!!!!!!!!!
银光人生—华
你能截图上传你的程序吗?
你触摸屏按钮的属性是什么:复位还是自锁性质的;
截图我上传不了。截图那按钮是灰的点不开啊,还有没有别的办法?
我现在把程序的图贴上来了,在这里 http://bbs.gongkong.com/D/201312/538536_1.shtml
烦劳各位看看
寒岩傲松
不知道怎么样 看看再说
梦怀
看下是不是最后一个传送影响了吧
雪逸
谢谢楼主 学习学习 谢谢楼主
xycgh
是不是屏上的按钮弄错了, 有的置1,有的按下为1,有的按次1再按次0
A迷糊A
dshhhesahtfrjytkuy
caosi109
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
Fenghua5455127
anhui235313