小诚 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2013-12-10 20:51:09 楼主


在百度看到一张电气图的部分截图

看到F0空开两组接入380V到变压器,然后变压器二次接到空开给控制电路供电。

实际能这样接吗?


分享到: 收藏 回复 举报
Advertisement
水手88 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2013-12-10 21:16:44 1楼
 

可以的吧哈哈。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

  回复引用举报
阿水--王者之师 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2013-12-10 21:19:07 2楼
 

  这是什么接线法?

  楼主可能没有看清电路, 这个投机的做法, 这好像两路线路输入,其实是一路一个是 380V输入转 220V 输出的变压器,只是用 空开 的一路线

  回复引用举报
王者之师-普渡众生 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2013-12-10 21:23:46 3楼
 

同时控制变压器的一次和二次,以及控制电路

没见过这样用的,感觉还是分开好点

  回复引用举报
世猫 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2013-12-10 21:58:43 4楼
 

FO合上,1、3、6闭合,变压器通过1、3输入380V母线电压,降压到220V输出,通过触点6供给控制回路。

  回复引用举报
明亮天空 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2013-12-10 23:20:23 5楼
 

咋不按套路出牌呢。三极的用在三相上,如果要给变压器供电,用个两极的或者在三极下面引两根出来。变压器次极就用个单极的好了。不看图纸就来量电压,肯定以为三相不平衡。

  回复引用举报
莫其麟 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2013-12-11 04:26:30 6楼
 

5楼说的有道理。      

  回复引用举报
乖乖小笨熊 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2013-12-11 10:54:03 7楼
 

百度文库资料,因为是多个上传人,而且不一定符合专业设计,有欠缺很正常

  回复引用举报
李纯绪 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2013-12-11 11:07:33 8楼
 

真有创意啊!谁摊上这个电路维修可遭罪了。实际没省任何东西,还弄个不守规矩的设计,2极的断路器做变压器一次控制,单极的断路器做二次控制,与这一个三极断路器的成本一样,操作、维护可就不同了。

  回复引用举报
王者之师-帝国时代 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2013-12-11 11:45:37 9楼
 

长见识了,还没有接触到有这么用的

  回复引用举报
银光人生—华 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2013-12-11 11:51:45 10楼
 

引用 王者之师-帝国时代 的回复内容: 长见识了,还没有接触到有这么用的



  回复引用举报
OLDPOLICE 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2013-12-11 12:16:37 11楼
 

引用 王者之师-帝国时代 的回复内容: 长见识了,还没有接触到有这么用的 


 

  回复引用举报
世猫 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2013-12-11 16:22:02 12楼
 

     实际工作中,这种不受规矩的事情很多,手头正好有个三极断路器,为了省事,就凑合着用,只有自己清楚,害了别人。

  回复引用举报
小小付 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2013-12-11 20:55:51 13楼
 

引用 银光人生—华 的回复内容: 引用 王者之师-帝国时代 的回复内容: 长见识了,还没... 


 

  回复引用举报
yanwen0227 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2013-12-11 21:31:02 14楼
 

这个真的不错啊!就是画的有一点和国人的不一样,感觉这个保护做得很好!在此支持了!

  回复引用举报
yanwen0227 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2013-12-11 21:34:34 15楼
 

在下认为,值得推广!!!

  回复引用举报
lianzhang2020 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2013-12-12 15:33:57 16楼
 

引用 世猫 的回复内容:      实际工作中,这种不受规矩的事情很多,手头正好... 


 

  回复引用举报
想想看 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2013-12-12 18:35:34 17楼
 

习惯成自然,可能人家习惯这样用一只三极开关同时控制变压器的初次级。

  回复引用举报
工控小人 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2013-12-23 14:37:40 18楼
 

三级断路器这么做是浪费

  回复引用举报
候鸟在飞 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2013-12-29 09:39:08 19楼
 

这就叫“随心所欲”啊!!!!

  回复引用举报
初级电工没考上 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2014-01-04 19:46:08 20楼
 

这东西害人啊    

  回复引用举报
芳季 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2014-01-05 12:19:55 21楼
 

有问题吗?我觉得没有问题。

是不是,我不觉得有问题才是最大的问题啊?

不看图纸就量,以为不平衡。

本身不看图纸就是错的了。你只要不看图纸就动手,以下下来的事情都是错的了。你以为你自己什么都知道?

5楼没道理。

手头正好有个……,眼看的这是,算是正规的图纸,你以为这是维修工为了赶生产随便拉个开关啊?

  回复引用举报
芳季 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2014-01-05 12:23:16 22楼
 

说害人的,我知道你本身已经处于一种惯性思维的控制下。用你的惯性去判断,觉得不常规的就是错,觉得不按惯性来的,就是错。

到底他(图纸)犯了哪了?

  回复引用举报
工控追求 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2014-01-05 13:48:28 23楼
 

对错不论,长见识了          

  回复引用举报
nwsqsjjg 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2014-01-05 16:27:56 24楼
 

三各极的电流不一样,动作时不知道是哪部分的原因,还不如装三个单极的。

  回复引用举报
安徽爱学习 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2014-01-05 17:15:23 25楼
 

这样用省个空开了,一个空开两用,既可以控制一次,又可以控制二次,不管那个回路有问题,只要一个跳就都保护了,天才啊!!

  回复引用举报
明亮天空 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2014-01-05 20:12:01 26楼
 

回复内容:

对: 芳季  有问题吗?我觉得没有问题。是不是,我不觉得有问题才是最... 内容的回复!


 大哥,你要知道,现在那些老设备,有图纸的实在不多,但还在使用,如有点小毛病,又没图纸,如果非要看了图纸再去维修,老板们会让电工走人的。现在小厂里用的设备,百分之五十以上,没有电气图纸,我去维修,有时候实在无法下手。只能根据设备功能,重做套控制。不过,我倒希望帮别人重做呢,可以多赚点钱。

  回复引用举报
芳季 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2014-01-07 17:24:18 27楼
 

以事论事。就这图纸,不要扯太远了。有图纸有线号,设计上已经没有什么问题了。要说施工的话要说维护的话是其他问题。管理问题。你可以尝试把整套图纸输入到人机界面里面,使用说明书也写到人机上。

  回复引用举报
ascent522 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2014-01-07 18:31:38 28楼
 

好像这样有点不太规范吧。

  回复引用举报
shizhu3230 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2014-01-10 16:23:28 29楼
 

说一下我的理解吧:

1、首先说图纸,没什么问题,只是有点不规范,三级断路器F0脚位5、6颠倒了。

2、变压器的一次控制端和二次控制端的电流不同,这样的接法优点在于二次端电流过大时,一次端也同时会断开,缺点在于一次端的保护效果就降低了。

看侧重点吧,看设计者适用的环境侧重哪一方面。

  回复引用举报
同进步 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2014-01-23 04:00:17 30楼
 

有点意思,但规不规范要看行业标准,符合标准的就是好用的。

  回复引用举报
你是我的不知所措 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2014-03-25 20:13:44 31楼
 

真心涨姿势了。维护会查死人的!!!

  回复引用举报
乖乖小笨熊 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2014-03-25 21:27:40 32楼
 

那个所谓的“芳季”我看就是垃圾!

电气设计明文规定:不同电气负荷回路不得通过一个断路器控制......

前级的变压器初级是一个负载回路,变压器输出又是另一个负载回路!

不知没有人笑话你(如果都知道了就不要学了),但是明明不知却硬要做搅屎棍,这就是中国的悲哀!!!


  回复引用举报
我爱小辣椒 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2014-07-11 11:34:43 33楼
 

应该不能这么吧,控制变压器一次侧与二次侧的电流是不一样的,如果按一次侧选空开那么二次侧没办法满足的,反过来也是一样的道理

  回复引用举报
cxs1234567890 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2014-07-15 12:32:22 34楼
 

最好分开控制,确保电路工作稳定性,输入与输出分开。

  回复引用举报
井底之鱼 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2014-07-22 22:36:17 35楼
 

不专业,不规范的做法, 自我为是。图纸审核那关是怎过的?

  回复引用举报
苏eey477 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2014-07-27 21:44:47 36楼
 

最好分开控制,确保电路工作稳定性,

  回复引用举报
fdd 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2014-07-28 14:38:32 37楼
 

看上去问题不大,就是不符合常理

  回复引用举报
谷子黄了 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2014-07-31 20:48:25 38楼
 

回复内容:

对: 李纯绪 真有创意啊!谁摊上这个电路维修可遭罪了。实际没省任何东... 内容的回复!


      没有图纸,假如现场按常规检修,谁摊上就惨了,不过可以经常运行。

  回复引用举报
谷子黄了 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2014-07-31 20:52:05 39楼
 

回复内容:

对: 世猫       实际工作中,这种不受规矩的事情很多,手头正... 内容的回复!


在现场一下子找不到材料情有可原,我在现场没有材料是经常改的。

  回复引用举报
谷子黄了 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2014-07-31 21:01:27 40楼
 

回复内容:

对: 明亮天空 回复内容:对: 芳季  有问题吗?我觉得没有问题。是不... 内容的回复!


    我以前在工地时,空压机的电机是星三角减压启动,可时间继电器给操作工高坏了,就用一个拉线开关,来启动星三角控制回路,启动的人数十五下把拉线开关拉掉,就转回角型运行。

  回复引用举报
舒心11 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2014-07-31 21:32:27 41楼
 

能用 但不合乎标准 维修起来容易犯错   控制变压器一次侧用两匹开关  两次侧输出220用一单匹开关

  回复引用举报
贾松 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2014-08-01 10:50:28 42楼
 

能用 但不合乎标准 维修起来容易犯错,.并且二次侧电流大,容易误动作的,大家认为那

  回复引用举报
运动天使 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2014-08-03 16:44:22 43楼
 

一切皆有可能 看看图纸再动手还是好习惯

  回复引用举报
浒大水 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2014-09-05 16:32:06 44楼
 

这个就该称(虾膏)不一定好啊!

  回复引用举报
工控追求 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2014-09-06 09:04:28 45楼
 

先不说这样用合理不合理,单就开关的额定电流选择就有很大的问题。变压器的一次电流和二次电流差异很大,开关如果按照一次额定电流选择,那么二次电流容易将空开跳开。如果按照二次电流选型,那么就失去了对一次的保护。

  回复引用举报
zhu860423060 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2014-09-07 17:38:58 46楼
 

这么干是坑人啊      

  回复引用举报
电馗 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2014-09-13 22:40:59 47楼
 

这他妈简直就是坑爹啊

  回复引用举报
品世流 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2014-09-16 17:21:48 48楼
 

设计上不按规矩出牌。原理上勉强还是可以说的过去。但是,原则上好比有一辆在高速路上逆向行使。后果.......呵呵!你懂得!

  回复引用举报
轩行天下 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2014-09-17 12:07:19 49楼
 

第一次见到,欧美会这样做的

  回复引用举报
gyqjc 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2014-09-17 12:36:43 50楼
 

用是可以用的,原理上也是可行的。但一般还是不要这样为好。

  回复引用举报