电机一相电流大 点击:3031 | 回复:6



魏虎

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:108
  • 注册:2013年11月25日
发表于:2013-11-25 14:43:31
楼主

昨天遇到一个特殊故障,请大家帮忙分析。

    我单位有一台630KVA移动变电站,(6KV/660V Y/△) 带的负荷是250KW电机660v(乳化泵),出现启动困难,启动电流1200A左右,造成电压降,开关打拍子,维持不住,有时也能启动起来。我观察运行时A相和B相电流基本一样60A.但B相120A左右。

    一开始怀疑电机有问题,我把电机改成Y型接法,接在另一台移变(1140V)。一切正常,启动正常,电流平衡。排除电机有问题。检查了开关线路,都没有问题,我想就是有问题,无非是一相接触不好,或断相,故障现象应该是两相电流一样,一相变小。

     这种电机一相电流变的比其他两相大1倍的情况,我想是不是变压器的问题,(变压器检修需要停高压,要申请,我还没有来及检查)请高手指教。





OLDPOLICE

  • 精华:17帖
  • 求助:20帖
  • 帖子:3169帖 | 14497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:71359
  • 注册:2010年8月14日
发表于:2013-11-25 19:07:59
1楼

先检查一下电源看看吧。

阿水--王者之师

  • 精华:25帖
  • 求助:348帖
  • 帖子:1617帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2013-11-25 20:25:30
2楼

  没有接触过这类 630KVA移动变电站 ,不太清楚,但你的是 250KW电机660v ,但是想问问你正常工作时 的 电流 也是  60A 吗 ?

世猫

  • 精华:3帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:812帖 | 6279回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:28999
  • 注册:2011年10月16日
发表于:2013-11-25 22:16:07
3楼

    根据P=1.7321UICOSΦ  250000=1.7321*660*0.85I   I=257A。  现“A相和B相电流基本一样60A.但B相120A左右”,电机没有过负荷运行,但三相电流严重不平衡。已排除电机原因,要检查变压器三相电源是否正常。

魏虎

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:108
  • 注册:2013年11月25日
发表于:2013-11-26 00:41:06
4楼

电机电流在泵打压的时候(带负荷)可以达到200A以上 空载的时候也就60--80左右

王者之师-帝国时代

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:28帖 | 3047回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7188
  • 注册:2006年5月16日
发表于:2013-11-26 09:07:53
5楼

是不是变压器的容量不够  

江湖走走--原创军团

  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2013-11-26 09:09:59
6楼

先检查下三相电压是否平衡,可以判断是不是因为变压器引起的原因。检查电动机的直流电阻是否平衡,可以判断是不是电动机的原因,变压器也可以检查直流电阻三相是否平衡。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师