昨天遇到一个特殊故障,请大家帮忙分析。
我单位有一台630KVA移动变电站,(6KV/660V Y/△) 带的负荷是250KW电机660v(乳化泵),出现启动困难,启动电流1200A左右,造成电压降,开关打拍子,维持不住,有时也能启动起来。我观察运行时A相和B相电流基本一样60A.但B相120A左右。
一开始怀疑电机有问题,我把电机改成Y型接法,接在另一台移变(1140V)。一切正常,启动正常,电流平衡。排除电机有问题。检查了开关线路,都没有问题,我想就是有问题,无非是一相接触不好,或断相,故障现象应该是两相电流一样,一相变小。
这种电机一相电流变的比其他两相大1倍的情况,我想是不是变压器的问题,(变压器检修需要停高压,要申请,我还没有来及检查)请高手指教。