西门子CPU224XP怎么接压力传感器 点击:1477 | 回复:9



悠悠苹果

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:127
  • 注册:2013年5月21日
发表于:2013-11-25 10:24:08
楼主

这个传感器怎么接到西门子CPU224XP上面?

求好新人热心指导,本人新手。

 




tangxi_19

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:37
  • 注册:2013年11月25日
发表于:2013-11-25 10:39:04
1楼

西门子CPU224XP上面只接受0-10V的电压信号,要看你的传感器输出类型了。

如果是电流信号,则要加个电阻才行。

见接线图:


悠悠苹果

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:127
  • 注册:2013年5月21日
发表于:2013-11-25 10:54:10
2楼

回复内容:

对: tangxi_19  西门子CPU224XP上面只接受0-10V的电压信号,... 内容的回复!


 我那传感器   红色线为5V  黑色线为0V  绿色和白色为信号线。 请问该怎么接?

 

领域

  • 精华:8帖
  • 求助:80帖
  • 帖子:481帖 | 3926回
  • 年度积分:915
  • 历史总积分:140763
  • 注册:2008年2月29日
发表于:2013-11-25 11:19:56
3楼

看来你的是四线制,5V和0V应该是接独立电源的,224XP是不提供电源的。

绿色和白色为信号线,就要看什么信号了

悠悠苹果

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:127
  • 注册:2013年5月21日
发表于:2013-11-25 11:48:13
4楼

回复内容:

对: 领域  看来你的是四线制,5V和0V应该是接独立电源的,224... 内容的回复!


红色和黑色线通5V电后   然后红色和白色 之间电压为2.5V   红色和绿色之间也是2.5V。

BobMarley

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 110回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:2445
  • 注册:2013年9月14日
发表于:2013-11-25 12:10:30
5楼

红色黑线是激励信号,绿色白色为信号线,一般输出是mV级别。

是需要经过放大才能送入PLC的。

你还需要弄个变送器。

悠悠苹果

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:127
  • 注册:2013年5月21日
发表于:2013-11-25 12:34:46
6楼

回复内容:

对: BobMarley  红色黑线是激励信号,绿色白色为信号线,一般输出是mV级... 内容的回复!


 那红色和黑色我接5V电源进去    然后  绿色和白色我接PLC的M 和 A+或者B+可以吗?

领域

  • 精华:8帖
  • 求助:80帖
  • 帖子:481帖 | 3926回
  • 年度积分:915
  • 历史总积分:140763
  • 注册:2008年2月29日
发表于:2013-11-25 12:39:53
7楼

引用 悠悠苹果 的回复内容: 回复内容:对: BobMarley  红色黑线是激励信...


看来楼主还是没有搞懂,一楼已经说了:M,A+,B+只接受10V的信号,你的信号是10V的吗?

悠悠苹果

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:127
  • 注册:2013年5月21日
发表于:2013-11-25 12:46:19
8楼

回复内容:

对: 领域  引用 悠悠苹果 的回复内容: 回复内容:对: BobM... 内容的回复!


 那就是说要将传感器的信号经过变送器放大到0-10V 再进PLC是吧?

sbkkan

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 112回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:857
  • 注册:2011年8月20日
发表于:2013-11-25 20:35:57
9楼

你扩展一个EM235模块,最小量程可以到25mV