ayu20
上面这个仿真,我没有按按键,一仿真就自己接通。
我的程序需要是这样的,按下I0.0不动作,松手后M1.0闭合输出。
有大神知道这是为什么吗?
twtynijj
你将程序上加个停 停了以后再接通在你断开时就会有输出
邵-王者之师
楼主把M1.0置零,然后断电,再上电保证不会在出现这样的情况。
因为之前的程序有M1.0=1并且断电保持,所以出现这种情况
我以前也出现过一次这种情况,很是奇怪,按道理来说重新下载程序,系统存储区会清零的
银光人生—华
这个是下降沿问题吧;
阿水--王者之师
楼主,可能 是你的M 1.0 用了断电保持功能
建议你的 程序输出 的 自锁 中 加一个断开开关按钮就行 !
回复内容:
对: 邵-王者之师 楼主把M1.0置零,然后断电,再上电保证不会在出现这样... 内容的回复!
是的,很多地方都是断电保持的,停止之后再启动还是原先的状态,请问要怎么样避免这样的断电保持呢?
对: ayu20 回复内容:对: 邵-王者之师 楼主把M1.0置零,然... 内容的回复!
经过测试,果然是这种情况。
比如你以前的程序置位过M,并且这个M点是断电保持,那么重新下载程序这个M点还是保留以前的置位状态。
解决办法,重新写入程序时养成良好习惯,点击'PLC"——"清除“,将里面擦出,这样以前的状态全部被清除!
星空201305
对: 邵-王者之师 回复内容:对: ayu20 回复内容:对: 邵-王者... 内容的回复!
谢谢啊!
LIQUANMIN
可以用PLC的SM0.1上电初始复位你用的那些辅助继电器