    今天开始现场测试 海为 PLC ,可是有一个问题却不明白,为什么 Y15 不能输出,换到 别的,如 Y 12 就正常,这是为什么 ?



  如上图, Y 15 输出的条件都满足,可是却为什么没有输出,现场也是没有信号。



楼主最近还看过



王者之师--略懂。略懂。

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:6帖 | 70回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:313
  • 注册:2012年12月14日
发表于:2013-11-13 14:50:02
1楼

不会是双线圈输出吧。。。。水哥应该不会放这错误。坐等解答。。。。+感觉这环境和信捷的好像。。

小诚

  • 精华:16帖
  • 求助:64帖
  • 帖子:679帖 | 7271回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:32156
  • 注册:2012年9月27日
发表于:2013-11-13 14:51:39
2楼

水哥,最好把程序打包上载,这样使用的人都安装了软件,方便查看

图片根本看不清楚呢。

董小姐

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 169回
  • 年度积分:11
  • 历史总积分:1571
  • 注册:2013年7月15日
发表于:2013-11-13 15:07:39
3楼

楼主Y15在程序中使用几次呢?打开工具—元件使用表看看


王者之师—竹叶三

  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:21帖
  • 帖子:1141帖 | 3349回
  • 年度积分:198
  • 历史总积分:58069
  • 注册:2009年7月21日
发表于:2013-11-13 16:30:35
4楼

                                       

董小姐

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 169回
  • 年度积分:11
  • 历史总积分:1571
  • 注册:2013年7月15日
发表于:2013-11-13 16:43:53
5楼

想了想这个原因有两种:1就是你的当前监视的程序和你PLC里的程序不一样,所以你可以把你要监视的这个程序重新下载到PLC里,然后监视看下。

第二种原因就是之前“王者之师--略懂。略懂。”说的这种多输出的情况。

另外建议下楼主在截图的时候把在线监视的把硬件监视窗口也截图过来看下。

或者直接和海为技术支持联系!

abigdog

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 45回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:63
  • 注册:2012年10月09日
发表于:2013-11-15 14:42:47
6楼

和可能你在多个地方使用了Y15,要查找一下看看。若确实只有一个地方得到Y15,那很可能是PLC内程序与电脑内的不一致。或CPU有问题了。复位CPU尝试一下。

洋葱1号

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:140
  • 注册:2007年4月04日
发表于:2013-11-15 23:44:11
7楼

当前监视的程序和PLC里的程序不一样,这可能性很大,重新下载程序再看看

HZ2003

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 361回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:324
  • 注册:2014年10月01日
发表于:2014-10-07 16:37:38
8楼

感谢分享。。。这次改造还不错。

HZ2003

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 361回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:324
  • 注册:2014年10月01日
发表于:2014-10-07 16:39:44
9楼

当前监视的程序和PLC里的程序不一样,这可能性很大,重新下载程序再看看

HZ2003

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 361回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:324
  • 注册:2014年10月01日
发表于:2014-10-07 16:40:05
10楼

和可能你在多个地方使用了Y15,要查找一下看看。若确实只有一个地方得到Y15,那很可能是PLC内程序与电脑内的不一致。或CPU有问题了。复位CPU尝试一下

HZ2003

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 361回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:324
  • 注册:2014年10月01日
发表于:2014-10-07 16:40:27
11楼

想了想这个原因有两种:1就是你的当前监视的程序和你PLC里的程序不一样,所以你可以把你要监视的这个程序重新下载到PLC里,然后监视看下。

HZ2003

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 361回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:324
  • 注册:2014年10月01日
发表于:2014-10-07 16:40:48
12楼

第二种原因就是之前“王者之师--略懂。略懂。”说的这种多输出的情况。

另外建议下楼主在截图的时候把在线监视的把硬件监视窗口也截图过来看下。

或者直接和海为技术支持联系!


HZ2003

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 361回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:324
  • 注册:2014年10月01日
发表于:2014-10-07 16:41:10
13楼

不会是双线圈输出吧。。。。水哥应该不会放这错误

HZ2003

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 361回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:324
  • 注册:2014年10月01日
发表于:2014-10-07 16:41:30
14楼

最好把程序打包上载,这样使用的人都安装了软件,方便查看

图片根本看不清楚呢。


HZ2003

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 361回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:324
  • 注册:2014年10月01日
发表于:2014-10-07 16:42:15
15楼

引用 王者之师—竹叶三 的回复内容:                            ...



LIUFN1972

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 44回
  • 年度积分:100
  • 历史总积分:610
  • 注册:2015年9月18日
发表于:2015-09-18 17:24:45
16楼

奋力学习啊,太深了......

懂一点点

  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:9帖 | 2674回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1169
  • 注册:2008年5月13日
发表于:2023-06-30 14:24:15
17楼

双线圈输出就这样的