非凡2013
CPU224XP 输入电压220v 应该选用多大电流的断路器呢?
EM235 电流在30ma左右,加入断路器50ma的可以吗?
领域
CPU224XP ,我一般都用3A的,大点没有事
回复内容:
对: 领域 CPU224XP ,我一般都用3A的,大点没有事 内容的回复!
好的 谢谢
王者之师--丰李
主要是防止短路发生时候起作用的
所以这个电流不必太纠结,一般2A或3A
好的
阿水--王者之师
如果只是单独给 PLC 和 模块用电 3A 的够用多了 !
李纯绪
有50mA的断路器吗?没见过。
给PLC供电的保护断路器不是保护PLC的,是保护供电线路的,在供电线路发生短路时,断路器能有效保护就行了。
PLC内部电源有保护。
对: 李纯绪 有50mA的断路器吗?没见过。给PLC供电的保护断路器... 内容的回复!
哦 谢谢
邵-王者之师
PLC有一定的保护耐压和耐电流,时间会长达1分钟。具体看硬件手册,都会有写得。
所以选个C3,C6就好了!
okokcome1
哈哈,楼上的C3,C6是王道