siemens FB块调用 点击:373 | 回复:1



工控网ab

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:61
  • 注册:2010年9月13日
发表于:2013-10-31 08:05:19
楼主

这个

FB800,对应两个DB800和DB801,但是FB1060调用FB800,FB1110也调用FB800,FB800在两个快里都没执行,这个块都不是绿色的,是虚线??是不是哪个地方设置不让Fb800调用两次 

 




jsz88

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 85回
  • 年度积分:8
  • 历史总积分:450
  • 注册:2002年2月07日
发表于:2013-11-12 15:58:15
1楼

这种情况下,可以使用多重背景调用,看看FB的属性,允许多重调用。