FX 系列PLC输出端需要接保险丝吗 点击:1244 | 回复:4



gjf346870410

    
  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:14帖 | 349回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:724
  • 注册:2011年7月17日
发表于:2013-10-26 08:56:08
楼主

请问PLC 输出端需要接保险丝吗?因为系统进电电源处有加8A的保险丝,是否输出要接保险丝,接的话是多少A.主要控制电磁阀,还有一个微型马达




银光人生—华

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 13597回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52877
  • 注册:2007年11月23日
发表于:2013-10-26 09:59:20
1楼

PLC输出端,一般不建议直接接负载的;

如果负载电流小的话,可以接;

但是负载电流大,建议还是加中间继电器转换一下;

PLC也有继电器输出的,但是那过电流很小的;

至于你说的保险丝?首先你看一下手册,看你那PLC过电流多少,能否承受系统的最大电流;

一般都不需要加的;

乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2013-10-26 16:43:24
2楼

PLC输出端,一般4点一个公共点的话,保险管一般选用0.5A——2A,8点一个公共点的话保险管一般选用1.0A——3A,8点一个公共点的话保险管一般选用1.0A——4A,

gkhb1

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:10帖 | 217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:317
  • 注册:2013年2月28日
发表于:2013-10-26 20:01:13
3楼

引用 银光人生—华 的回复内容: PLC输出端,一般不建议直接接负载的;如果负载电流小的...



gjf346870410

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:14帖 | 349回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:724
  • 注册:2011年7月17日
发表于:2013-10-28 18:04:25
4楼

谢谢。所有COM 端共串5A的保险丝,我的负载都是3W的电磁阀,这样可以吗