如何用plc读取0~30v的电压信号? 点击:1336 | 回复:14



下个路口

    
  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:7帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:280
  • 注册:2013年6月18日
发表于:2013-10-22 17:06:49
楼主
求助帖10分-未结帖

大家都知道,plc能读取设备传过来的0~10v的信号,

但是,我这边有一台设备,传出0~30v的电压信号,我应该如何用plc去读取?

 

 

  请大家指点一二!!




领域

  • 精华:8帖
  • 求助:80帖
  • 帖子:481帖 | 3926回
  • 年度积分:915
  • 历史总积分:140763
  • 注册:2008年2月29日
发表于:2013-10-22 17:28:45
1楼

串联电阻分压                        

artgood

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 128回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:714
  • 注册:2012年5月25日
发表于:2013-10-22 17:39:27
2楼

1、可以通过电阻分压法把量程变为0-10V,2、加隔离器来处理。

gkhb1

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:10帖 | 217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:317
  • 注册:2013年2月28日
发表于:2013-10-22 17:55:10
3楼

用变送器啊              

小小付

  • 精华:1帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:14帖 | 1802回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2312
  • 注册:2012年1月09日
发表于:2013-10-22 21:19:29
4楼

引用 领域 的回复内容: 串联电阻分压                         


 

wyb2866255---王者之师

  • 精华:57帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:148帖 | 2872回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:31450
  • 注册:2010年7月01日
发表于:2013-10-22 21:42:20
5楼

    可以这样处理:

  1、由于PLC的模拟量输入模块的输入阻抗非常大(几MΩ),故可直接用2只精密电阻串联分压(R1=2K,R2=1K),将设备输出的0~30V 电压信号分压为0~10V的电压信号,再输入给输入模块。如选用模块为EM235,其输入端设置为0~10V电压方式,其模块转换的数字量为:0~32000。我们可直接用此数字量来代表0~30V的电压值。

  2、编程处理:用模块转换的数字量进行这样运算:U=AIW0÷3200×3,其运算结果就是此时设备对应的输出的电压值。如:

  读取 AIW0=12800,则设备对应的输出电压:U = 12800÷3200×3 = 12V

surecom22

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:5帖 | 466回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3682
  • 注册:2003年8月16日
发表于:2013-10-23 09:33:32
6楼

引用 gkhb1 的回复内容: 用变送器啊              



wenwanshuang

  • 精华:0帖
  • 求助:12帖
  • 帖子:28帖 | 575回
  • 年度积分:12
  • 历史总积分:2497
  • 注册:2011年11月03日
发表于:2013-10-23 09:42:29
7楼

电阻分压不安全,最好用个电压霍尔。

秦君_1

  • 精华:8帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:148帖 | 4867回
  • 年度积分:1651
  • 历史总积分:39896
  • 注册:2005年6月28日
发表于:2013-10-23 09:46:51
8楼

自己想办法把0~30v的电压信号转化为0~10v的电压信号再用。

LIQUANMIN

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 65回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:53
  • 注册:2009年10月17日
发表于:2013-10-23 10:10:51
9楼

加个隔离变送器(无源)

,最方便

shenhaiyu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 182回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:331
  • 注册:2012年7月31日
发表于:2013-10-24 15:36:52
10楼

加个二次仪表,输入0-30V,输出0-10V

wswoming

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 54回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:220
  • 注册:2010年4月21日
发表于:2013-11-04 10:46:42
11楼

引用 wyb2866255---王者之师 的回复内容:      可以这样处理:   1、由于PLC的模拟量输...



ccy2991551

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:112
  • 注册:2010年9月22日
发表于:2013-11-05 17:28:49
12楼

如果设备要求不十分精确,可以使用电阻分压的方式。

hniajj

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 52回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:363
  • 注册:2012年1月07日
发表于:2013-11-06 18:24:01
13楼

有电压隔离变送器装一个转换一下给PLC

北极星的电力

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 161回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:50
  • 注册:2014年1月04日
发表于:2014-01-06 15:02:17
14楼

引用 wyb2866255---王者之师 的回复内容:      可以这样处理:   1、由于PLC的模拟量输...




热门招聘