可以这样处理:
1、由于PLC的模拟量输入模块的输入阻抗非常大(几MΩ),故可直接用2只精密电阻串联分压(R1=2K,R2=1K),将设备输出的0~30V 电压信号分压为0~10V的电压信号,再输入给输入模块。如选用模块为EM235,其输入端设置为0~10V电压方式,其模块转换的数字量为:0~32000。我们可直接用此数字量来代表0~30V的电压值。
2、编程处理:用模块转换的数字量进行这样运算:U=AIW0÷3200×3,其运算结果就是此时设备对应的输出的电压值。如:
读取 AIW0=12800,则设备对应的输出电压:U = 12800÷3200×3 = 12V