两台并列运行变压器停送电操作方法 点击:217 | 回复:1



OLDPOLICE

    
  • 精华:17帖
  • 求助:20帖
  • 帖子:3169帖 | 14497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:71359
  • 注册:2010年8月14日
发表于:2017-08-06 11:59:41
楼主

      按照常规,变压器停电的操作是先停负荷侧,然后停电源侧;送电时,是先送电源侧后送负荷侧。原因是便于处理和诊断故障,缩小故障停电范围,避免低压反馈,等等。如果是两台变压器并列运行,高压侧装的是油断路器,低压侧装的是油断路器,低压侧装的是隔离开关,其中一台需要退出运行几小时。为了使操作安全,应该尽可能多使用油断路器,少操作带负荷使用的低压隔离开关(不是负荷开关)。停电时先切断高压油断路器,后操作低压隔离开关;送电时,先合上低压隔离开关,这时仅有空载励磁电流,要比负荷电流安全,然后再合上高压油断路器,这样的操作顺序对设备是有利的。


1分不嫌少!


楼主最近还看过



王者之师-----懂一点点

  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:9帖 | 2674回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1169
  • 注册:2008年5月13日
发表于:2017-08-10 08:47:41
1楼

这不是带负荷切断高压的油断路器吗?