大家好,大概在六、月份时候发现全国各地不是晴天就是暴雨如注,天气变化莫测,工控朋友们多注意安全,天气高温,记得喝藿香正气水,下暴雨了,注意脚下哦。。。。。。
一说到暴雨就感觉怪怪的,我感觉下雨了,整2个小菜,喝点小酒,搓个麻将,听嘚!!大家觉得呢?毕竟我们是工控人,好多好多的事情需要处理,我们不得不冒雨上班,下雨了车多路滑,注意安全,暴雨了小区门口可以看海,
周二,早上起来,小区门口已经水漫金山了,电动自行车不好出行了,好多私家车也出不去,还好哥们的还有万能的自行车,骑着我的高级自行车除了铃铛不想哪里都想得,在人民群众一片羡慕中,直接冲向马路。。。。
以前骑电动自行车需要10分钟到单位,现在自行车需要30分钟,累的够呛,需要好好锻炼身体啊,,闲话少说,到达公司放下自行车,和见面同事打招呼,回到属于自己办公桌上。。。。。 桌子上放着份传真来自分公司,一张厂区结构图,真是的,没有事情发这个给我干嘛?打开电脑收发邮件,登陆内部QQ,好多人发来的消息,大部分来自分公司,不看不行,一看下一跳,分公司停水1天了。。。。。。。。分公司各级领导急的不行,请我去支援,结构图已经传真,清查收等等,还没有看完,电话响了,很急促。。。。。。接下电话,是执行董事打来的,问我孩子的病怎么样了?好了,让我去分公司帮忙,我能不支持么?打电话给司机班安排车,司机班回答很迅速,车在楼下,我一到司机马上开车出发。。。。。。。。。。。。
在路上,了解具体情况。。 打电话给分公司主管,了解具体情况,电话中说:上周日晚上,分公司那边大雨,大约后半夜消防员上厕所方便没有水,打电话值班电工,值班电工查看车间那边也没有水,直接去泵房发现掉闸了,。。。。。。。。。以下省略如干字,没有水,吃饭是问题?生产是问题?天虽然下雨,热气不减,工人还在生产,一系列问题,处理一天了 还没有解决 问题很严重。。。在车上边思考怎么办? 先解决吃饭问题,他们以前是从其他单位接水,考虑下。。。。。先从路上买10个热的快,先让各个部门自己烧水喝吧,打电话到电工房,值班电工说一条线生产,制水车间10吨纯水罐满着,5吨原水罐满着,看不来不影响生产,给生产计划部了解生产任务,这个星期全部是一条生产线生产,给分公司领导打电话,让他们停止向其他单位接水,告诉他们已经维修好,维护公司面子,并送几箱气雾剂表示感谢,并把当年供水合同传真给园区,看他们怎么说,并让他通知厨房从原水罐取水做饭,并告诉大领导已经恢复供水。。。。。打了一通电话,先喝口水,原来司机也知道分公司的事情了,周一我家孩子病了 请假大家都没有打扰我,司机早知道今天我去分公司 早准备好。。哈哈 感谢领导 感谢同事们,,
到达分公司,园区领导也来了,还带来了不少矿泉水哦,在厂员工每人发上2瓶,让大家有水喝,不要寒心,大家10里八乡等到旺季还要靠他们宣传好找临时工,真心感谢园区领导支持,送点公司产品给他们,去洗衣房换衣服,洗衣房同事让我穿大褂,算了吧,还是穿员工服装吧,换上服装直接进入厂区,都在泵房了,。。。。分公司的水泵在厂区外面,是靠一个压力变送器 一个变频器 控制的,变送器在地沟中,变频器是某个品牌的的,如果变频器出现故障,可以切换到工频运行。。。
进厂区,听到的情况是泵坏了 。。。 管道崩了。。。电缆问题。。。大家都在议论问题,先稳定情绪。。。。看看具体现象。
实际操作下,工频运行,一按启动按钮,接触器吸合,泵转了,不一会就停了,现在的变频器看不到型号,好老啊,估计是老产品,从个头是啊看大约是7.5KW ,问了下泵大小 大约是5KW左右,从台账上根本查不到,周一设备管理员找了,没有找到,晕,检查下 原来是线松了,原因是变频器运行不起来,把变频器输出线拆了,由于事关重大,也紧张,电工忘记拧紧了,不能说人家,越忙越乱,好多地方都这样,大家说呢?
拧紧线,在试试吧,泵转起来了,1分钟。。。5分钟。。。雨一直下。。。。。。。用对讲机呼食堂那边有没有水,水有水了,看来泵没有事,车间那边对讲机也有水了,大家高兴啊,先运行吧,乐极生悲,还没有高兴的早了,突然泵又停了,晕 到底砸来?
是不是电流大,热继电器跳了,热继电器没有问题,难道泵坏了,用摇表检查下,红黄蓝 ABC有连线现象,晕,对地为0,。。。。现场的人看到检查结果,想原因,分公司主管突然想到在建厂初期,这个电源线被施工单位搞断过,后来接上了一值用到现在,是不是接头处了问题呢?位置在哪里?指明位置,挖!!说干就干!!在雨中出现这样一幕:一群人穿着蓝色工作服在雨中挖沟,大约半个小时,终于看到电缆了,接头部分根本没有做防水处理,晕,我的上帝啊,赶紧换个临时线吧,还有接头处理好,呦过了半个小时,通电水泵转起来,各个地方都有水了,可是祸不单行,有水是好事,可是水流比较小,该死的上帝,还是信佛祖吧,故障一个一个排除吧。。。泵在转呢,看来是管道出了问题,如果厂区找到管道崩的地方,谈何容易?????太大了。。。。。。分段关阀门,派2人进地沟,先把办公楼那边关上,车间部分水压上来了,观察一会没有问题。。。 一段一段试验,看了看水压都正常,到底哪里问题呢? 先保证吃饭吧,关闭车间侧阀门,看看变频器问题,在想想可能出在哪里?。。。。。。。。大约20分钟,对讲机里面传来门卫说:可能车棚附近管道问题,那边厕所几乎没有水。。看来有眉目了,派几个人过去看看,一会反馈消息那边真的坏了在车棚外侧,水从化粪池流走,终于知道哪里坏了,关闭阀门,给车间供水,办公楼从车间取水。。。到漏水点根本看不出来,找专业挖沟的吧,来不及,反正生产一条线,厂长让不生产全部来吧,砸地面 看来厂长火了,一人一下,毛*说的好 人多力量大!!。。。不好意思,继续说, 有人查过了说明书好像都不能下载,只能从网上看,用手抄也来不及。。。。。。。。不行就上QQ,我们是内网根本不让下资料的,上了QQ直接发消息到各个群,包括PLC 机器人工控官方群,可能好多人看到了,谢谢大家的支持,不少发来了连接。。 有的传给我了说明书,发了资料等,感激涕零,真的谢谢大家,谢谢!!
接收到说明书,直接打印吧,看着出来的说明书,高兴,给大老板发个信息:已恢复供水!! 辛苦!!恢复我,好歹先解决了吃饭问题,让大家继有水喝,其他的慢慢处理。。。 吃饭去了。
接着上回说,现在工频控制处理好了,看看变频控制吧,控制柜子上有个旋转开关,功能是:工频和变频转换开关;转换到工频控制,只要按下“启动”和“停止”按钮就可以控制水泵;我们要实现的是恒压供水,就是用变送器控制变频器来调节水压,保持水压恒定!变送器有问题没?变频器坏了麽?都是问题需要搞清楚的,变送器给过来的是电压信号还是电流信号呢?变送器给过来的是电压信号还是电流信号呢?我问他们,都不知道,晕,变送器在地沟里面下去看吧,有人建议,靠,谁知道地沟啥情况,进地沟正在下大雨呢?不安全,只有另外想办法,有办法知道麽?答案是肯定的,看变频器接线,这个日本富士变频器从老厂过来的,据说95年买的,没有铭牌等资料,无处考证真假,其实额讨厌日本货,我有颗爱国心……还好日本的富士变频器说明书差不多,仔细看看说明书,原来采集变频器4-20ma电流信号,而且是二线制的,查查吧,顺着线撸,找到这个信号线,一端接电源24v,一端给变频器控制端来实现电流控制频率目的,还有屏蔽线接地找到了信号线,量量电流吧,一量可下了一跳:90ma左右,这说明什么?变频器可能是因为电流大,正常停机,也不排除可能变频器坏,也许变送器坏,也许是信号线呢?……原因不少,一个个试先不管信号线是否有问题?变送器是否有问题吧,先把变频器改成本地控制,这个时候我才知道日本富士变频器调节起来不是一般麻烦了,我以为和ABb、施耐德等一样,把远程控制改成本地控制就成,一切会Ok的呢,这个富士变频器一会要更改控制方式,又要更改频率给定1,还有更改频率给定2……需要更改好多项,而且不在一个菜单下,来回切换菜单,加上对这个不熟悉,搞的手疼,我心想等处理完,一定建议换掉它,年限到了,这么复杂,如果生产上用,我不是死定了……
终于搞定了,切换到本地控制,接上泵的线,拆除信号线,一会频率上来了,各个地方对讲机说都有水了,先用着吧,继续查找信号线还是变送器问题,未完待续看看信号线是否有问题?或者变送器是否有问题呢?信号线只要短接量下线缆就可以了,派人下地沟,进行测试电缆,发现电缆连了,红线、兰线、屏蔽线都为0,晕,加上水泵线,全部更换新电缆,地下绝对不容许有接头……关于压力变送器,如何测试呢?这个不好测试,做技术是要严谨,有人说切换到远程试试,设置看量程就行,哥们你能确认变送器标的10公斤就是10公斤吗?……也许我考虑的多,毕竟我们不能出错了……大家看看怎么测试这个压力变送器是否好的呢?
拆掉压力变送器,哈哈,直接用德国的便携式设备测试,没有问题,为了保险,在制水车间代替电节点压力表试试没有问题,直接安装上,更换线缆后,从新设置Pid恢复正常运行,谢谢大家支持我!
总结:1.无论啥时候的设备都要有设备资料,控制方式,如果有变化有变更资料,说明书必须有备份;2.有维修记录,详细的维修记录,为以后处理问题提供参考。
终于好啦!
工控故事之安全源于隐患发布,地址:http://www.ad.siemens.com.cn/Service/EngineerStory/EngineerContent.aspx?uFD51QjTc9Q9jOqLZgfdNUa00QSQI+ek
楼主最近还看过