台达PLC 污水循环系统 点击:364 | 回复:2



落子无悔

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:3帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1006
  • 注册:2013年4月22日
发表于:2013-10-09 10:03:19
楼主

要求:A灌负压阀门打开,A进水阀打开,(期间其他阀门处于关闭状态),当A灌到达高液位时,A进水阀关闭,A负压阀关闭,同时B灌负压阀打开,B进水阀打开,同时A正压阀打开,A排水水阀打开,A排到低液位时,A放排水阀关闭,A放气阀打开放气,压力到达0时,放气阀关闭,同时B灌到达高液位,B进水阀关闭,B负压阀关闭,此后与A灌循环工作,简单说就是A灌水满,B灌开始进水,A灌水放到低液位B灌满,开始放水彼此循环

新手 第一次接触 编程 请各位老师 帮忙看看  我该注意哪些 还有哪些不足  全是开关量控制 继电器输出





diyiyin

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 74回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:90
  • 注册:2013年4月17日
发表于:2013-10-09 15:52:22
1楼

X0,X3用上升沿,又没得自保,Y20,Y23没法正常工作的

shao19880701

  • 精华:1帖
  • 求助:39帖
  • 帖子:81帖 | 861回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2844
  • 注册:2011年3月24日
发表于:2013-10-13 12:18:27
2楼

兄弟,自锁呢?上升沿触发后只是本次扫描接通,下次扫描就是关断。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师