我厂配置150kva变压器,需要多大无功补偿电容,还有500kva变压器室多大电容。




领域

  • 精华:8帖
  • 求助:80帖
  • 帖子:481帖 | 3926回
  • 年度积分:915
  • 历史总积分:140763
  • 注册:2008年2月29日
发表于:2013-09-29 11:10:02
1楼

一般按照50%—60%的来补偿,所以500KVA的变压器补偿容量在250KVAR左右。

狼牙精神

  • 精华:6帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:468帖 | 5379回
  • 年度积分:119
  • 历史总积分:62906
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2013-09-29 12:27:48
2楼

补偿电容容量的配置大小与负荷及补偿后的功率因数有很大的关系,所以不能只是以变压器容量来计算,可以根据变压器容量估算补偿电容容量,然后用无功功率补偿器根据实际投切电容。

估算方法:一般工厂补偿电容容量按照变压器容量的35%计算,民用补偿电容容量按照变压器容量30%计算。

han_w8003

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 186回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:143
  • 注册:2012年6月18日
发表于:2013-09-29 15:25:02
3楼

无功补偿可以根据你工厂实际电力消耗的量计算的..............

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2013-09-29 20:31:48
4楼

无功补偿只与负载有关,与变压器容量何干?

已经运行可以检测实际的功率因数;正在设计的要根据计算负荷设置。

风雨人生--王者之师

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:31帖 | 2656回
  • 年度积分:100
  • 历史总积分:5751
  • 注册:2011年4月24日
发表于:2013-09-29 20:48:42
5楼

引用 狼牙精神 的回复内容: 补偿电容容量的配置大小与负荷及补偿后的功率因数有很大的...



研讨会宣传员_3259

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:110帖
  • 帖子:1927帖 | 14403回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:64749
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2013-09-29 21:14:41
6楼

得根据你的负载情况来定,负载功率因数决定补偿容量的多少。

二级技师

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:11帖 | 225回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:463
  • 注册:2003年9月08日
发表于:2013-11-17 20:37:36
7楼

一般配置60%,这是供电部门的配置要求

世猫

  • 精华:3帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:812帖 | 6279回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:28999
  • 注册:2011年10月16日
发表于:2013-11-17 21:46:17
8楼

    条件不充分。无功补偿电容取决于电力负荷的大小和功率因数的高低。不知道补偿前的功率因数,也不知道需要补偿的功率因数,是无法算出补偿容量的。因为补偿容量是按下式计算的: Q=P(tgφ1-tgφ2),P为平均有功负荷。

   