请教高手指点S7-300PLC的问题 点击:280 | 回复:6



多多指点

    
  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:13帖 | 56回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:97
  • 注册:2007年6月18日
发表于:2013-09-28 17:12:11
楼主

我厂有个设备搞改造,要使用原设备的部分功能,原设备的CPU是315-2DP,由此组成一PROFIBUS网络,上面有5个ET-200M,1个DP/DP站,两个电子尺站,一个OP270,一个OP7站,改造之后,除CPU上的模块之外,保留1个ET-200M和上面的模块,一个OP7操作面板,我只想用硬件组态去掉不用的站点,程序想不做改动,这样,当CPU执行没有定义的地址,会不会报错,能不能正常工作,请高手指点一下,谢谢!




阿水--王者之师

  • 精华:25帖
  • 求助:348帖
  • 帖子:1617帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2013-09-28 18:29:40
1楼

1, 程序想不做改动,这样,当CPU执行没有定义的地址,会不会报错

   当程序执行到没有定义的 I/O 地址是会报警寻址出错故障


2, 你现在改造后 1个DP/DP站 后的硬件没有的话,建议将输入、输出全部删除

银光人生—华

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 13597回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52877
  • 注册:2007年11月23日
发表于:2013-09-28 20:20:28
2楼

建议你

1、不用改动程序,只要那些不存在的站,不影响通信;

2、要么就是改硬件配置,删除那些不用的,程序应该要把那些不用的去掉的;

狼牙精神

  • 精华:6帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:468帖 | 5379回
  • 年度积分:119
  • 历史总积分:62906
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2013-09-29 12:45:07
3楼

最简单的办法就是不用修改硬件只是在程序中下载OB82、OB86、、OB87、OB121、OB122这几个组织块,可保证正常运行不停机。

多多指点

  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:13帖 | 56回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:97
  • 注册:2007年6月18日
发表于:2013-09-29 21:28:42
4楼

OB82、OB86、、OB87、OB121、OB122这几个组织块,可保证正常运行不停机。是要全部下载,还是只下载其中一个就可以了,谢谢!

 

 

多多指点

  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:13帖 | 56回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:97
  • 注册:2007年6月18日
发表于:2013-09-29 21:36:28
5楼

原程序有OB82,OB86,OB122三个组织块,只是全部都是空的,没写什么程序在里面,这样行不行,谢谢

 

狼牙精神

  • 精华:6帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:468帖 | 5379回
  • 年度积分:119
  • 历史总积分:62906
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2013-09-30 11:33:54
6楼

这几个组织块全部下载,里边是空的没有关系,系统检测到问题会自动调用这些组织块。