安川变频器F7 报OU 点击:1333 | 回复:1



zhonglin_46

    
  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:17帖 | 170回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:303
  • 注册:2003年5月19日
发表于:2013-09-25 10:56:36
楼主

有一台安川30KW的F7变频器,上电就报“OU”故障,检测60针脚的排线,在外电为380v第41脚电压输出为6.8V,该脚是从电源驱动板送往主控板的模拟电压,正常;按面板U1-07显示直流母线电压为497V,也正常;将外电输入改为220v,第41脚电压为4.4V,面板显示288V,变频器报“Uu ”。请教高手,是主控板那个器件出了问题?




王者之师--丰李

  • [版主]
  • 精华:4帖
  • 求助:36帖
  • 帖子:953帖 | 4429回
  • 年度积分:31
  • 历史总积分:75678
  • 注册:2012年7月18日
发表于:2013-09-25 12:33:07
1楼

OU:主回路过电压

主回路直流电压超过过电压检出值

大约820V

检查一下你的多少V?

 

可能是1、输入电源中混有浪涌电压;2、电机发生接地短路;3、电源电压过高;外部干扰造成的误动作。