两个开关电源 点击:1319 | 回复:7



电气交流群158260410

    
  • 精华:0帖
  • 求助:76帖
  • 帖子:87帖 | 93回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:458
  • 注册:2013年9月09日
发表于:2013-09-11 19:05:17
楼主

PLC用两个不同的开关电源可以正常工作吗?  就是说PLC的电源用一个开关电源,而PLC的输入输出用另一个开关电源!




wyb2866255---王者之师

  • 精华:57帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:148帖 | 2872回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:31450
  • 注册:2010年7月01日
发表于:2013-09-11 19:58:42
1楼

PLC的电源用一个开关电源,而PLC的输入输出用另一个开关电源是可以的,但应注意的是:这二组电源只能各用一点共地,不能将二组电源并联使用。

领域

  • 精华:8帖
  • 求助:80帖
  • 帖子:481帖 | 3926回
  • 年度积分:915
  • 历史总积分:140763
  • 注册:2008年2月29日
发表于:2013-09-11 20:01:37
2楼

完全可以啊,手册上都有接线图的,输入有一个自带的24V电源,只要满足开关负载要求,可以不用外接电源,而输出必须外接电源。

研讨会宣传员_3259

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:110帖
  • 帖子:1927帖 | 14403回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:64749
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2013-09-11 20:25:02
3楼

需要共地,也就是把GND连接到一起。

小诚

  • 精华:16帖
  • 求助:64帖
  • 帖子:679帖 | 7271回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:32156
  • 注册:2012年9月27日
发表于:2013-09-11 20:37:16
4楼

完全可以,不工地会有什么隐患吗?

丰李

  • [版主]
  • 精华:4帖
  • 求助:36帖
  • 帖子:953帖 | 4429回
  • 年度积分:31
  • 历史总积分:75678
  • 注册:2012年7月18日
发表于:2013-09-11 20:48:20
5楼

最好是输入输出的分开,一般输入都是带隔离的,分开之后,更好,不会受到干扰,以前OMRON的说过

电气交流群158260410

  • 精华:0帖
  • 求助:76帖
  • 帖子:87帖 | 93回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:458
  • 注册:2013年9月09日
发表于:2013-09-12 19:10:16
6楼

回复内容:

对: wyb2866255---王者之师 PLC的电源用一个开关电源,而PLC的输入输出用另一个... 内容的回复!


什么叫二组电源只能共用一个共地?

wyb2866255---王者之师

  • 精华:57帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:148帖 | 2872回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:31450
  • 注册:2010年7月01日
发表于:2013-09-12 21:12:10
7楼

回6楼:二组电源可能都是24V,可以分别给输入与输出电路供电,使用时不能将二组电源并联使用来扩大容量。只能各取一点接在一起作为二个电路的公共点:如对正逻辑电路可以将二个电源的负极接在一起(如西门子PLC一般均为负极接地),对负逻辑电路可以将二个电源的正极连在一起(如欧姆龙PLC一般均为正极接地)。