王者之师--去北极看企鹅
变频器的进线端子和出线端子能用摇表摇绝缘吗?
75KW的变频器顶掉大闸。用万用表测变频器的进线端子和出线端子对地有阻值(几百K欧),但不知应该为多少是正常,怕再放炮。求解?
江湖走走--原创军团
不坏的变频器,估计也被你摇坏了。变频器要想要绝缘--必须把进出线的端子短接起来才能摇绝缘的。
引用 江湖走走--原创军团 的回复内容: 不坏的变频器,估计也被你摇坏了。变频器要想要绝缘--必...
能详细点吗?怎么短接法?
timeyang
ABB变频器在出厂测试时已经进行过耐压测试,严禁对输入输出端子使用绝缘表测量绝缘值, 用万用表测量对地阻值必须为兆欧级.
芳季
逍遥闻天
我记得好像是输入输出侧线直接短接,测绝缘。