请大家讨论 一下变频器出口的接触器的作用 点击:1120 | 回复:8



lonely child

    
  • 精华:0帖
  • 求助:30帖
  • 帖子:57帖 | 670回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4548
  • 注册:2011年3月23日
发表于:2013-08-22 16:07:45
楼主
求助帖10分-已结帖

请大家讨论 一下变频器出口的接触器的作用




阿水--王者之师

  • 精华:24帖
  • 求助:348帖
  • 帖子:1616帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2013-08-22 18:10:52
1楼

 这是什么电路图,看得不是太清楚 !


非标设备的非标电路图 ? VVV6 是变频器 ????下面 AA5 是什么 ?

大话东游

  • 精华:2帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:39帖 | 1815回
  • 年度积分:7
  • 历史总积分:8251
  • 注册:2008年12月19日
发表于:2013-08-22 18:11:12
2楼

变频器下端的接触器是为了隔离市电的(工频电),为了防止工频电进入变频器的输出端,烧毁变频器,所以加一个交流接触器。

大话东游

  • 精华:2帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:39帖 | 1815回
  • 年度积分:7
  • 历史总积分:8251
  • 注册:2008年12月19日
发表于:2013-08-22 18:14:54
3楼

其实这个图有缺陷的

,我认为,应当在软启动器的下端也加一个接触器,这样比较合理!

fyc871356965

  • 精华:1帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:14帖 | 1802回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2312
  • 注册:2012年1月09日
发表于:2013-08-22 19:05:04
4楼

要加那么多接触器啊 。。。。上下各一个

ye_w

  • 精华:21帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:69帖 | 5217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46739
  • 注册:2002年4月17日
发表于:2013-08-22 20:46:50
5楼

输出的接触器有隔离、切换作用




王者之师--丰李

  • [版主]
  • 精华:4帖
  • 求助:36帖
  • 帖子:953帖 | 4429回
  • 年度积分:31
  • 历史总积分:75678
  • 注册:2012年7月18日
发表于:2013-08-23 08:37:02
6楼

最好还是前面加一个

后边的不要也可以

要了后边的控制上麻烦啊

lonely child

  • 精华:0帖
  • 求助:30帖
  • 帖子:57帖 | 670回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4548
  • 注册:2011年3月23日
发表于:2013-08-23 08:37:34
7楼

回复内容:

对: 阿水--王者之师   这是什么电路图,看得不是太清楚 !非标设备的非标电路... 内容的回复!


 VVVF是变频器     AA5是柜子代号

lonely child

  • 精华:0帖
  • 求助:30帖
  • 帖子:57帖 | 670回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4548
  • 注册:2011年3月23日
发表于:2013-08-23 08:45:16
8楼

回复内容:

对: 大话东游  其实这个图有缺陷的,我认为,应当在软启动器的下端也加一... 内容的回复!


 您的意思是隔离变频器?能给我些资料吗,学习一下,谢啦no_snow1987@126.com