200KVA电力变压器最大输出电流是多少 点击:21870 | 回复:9



lingju

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2013年1月31日
发表于:2013-08-24 20:21:20
楼主

      我现在用 的电力变压器是200千伏安,怎么算它的输出最大电流是多少,最大的电流是单相的电流还是三相加起来的电流。。也就是说算出的电流是一相的电流,还是三相加起来的电流。

      可以承受多少千瓦??

 

 




李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2013-08-24 20:47:41
1楼

S=√3UIη

忽略效率,额定电流约290A。这个在变压器的铭牌上有啊。

是每相输出的额定电流。

带多少KW负载跟功率因数有关。功率因数0.8时,可带150KW负载。

变压器最佳负载率应该是0.65。

lingju

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2013年1月31日
发表于:2013-08-24 21:01:30
2楼

回复内容:

对: 李纯绪  S=√3UIη忽略效率,额定电流约290A。这个在变压... 内容的回复!


 谢谢

研讨会宣传员_3259

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:110帖
  • 帖子:1927帖 | 14403回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:64749
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2013-08-24 21:57:11
3楼

李工辛苦,讲解的很透彻!

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2013-08-25 08:29:39
4楼

回复内容:

对: 研讨会宣传员_3259  李工辛苦,讲解的很透彻! 内容的回复!


 辛苦不重要,重要的是喝多了发的,今天看到吓一跳。

重要的是是否正确?

--领域

  • 精华:8帖
  • 求助:80帖
  • 帖子:481帖 | 3926回
  • 年度积分:915
  • 历史总积分:140763
  • 注册:2008年2月29日
发表于:2013-08-25 08:57:48
5楼

楼主的200KVA的应该是三相变压器,其二次侧额定电压为380V,

则额定电流I=P/V/(√3)=200/380/1.732=0.3(KA)

江湖走走--原创军团

  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2013-08-25 09:17:12
6楼
楼主问的是最大电流,变压器可以短时过载,120%负载下可以运行两小时,所以最大输出电流可以这样计算I=1.2X200/(0.38x0.8X1.732)=455A

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2013-08-25 12:46:45
7楼

变压器没有380V的,二次是0.4KV。

qshongjie

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 57回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:93
  • 注册:2010年11月16日
发表于:2013-08-25 15:33:27
8楼

变压器有无励磁分接开关,可以微调二次电压:10500/400 变比下可以有380V出现的

乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2021-02-09 13:17:16
9楼

普通0.4KV变压器,输出电流直接按照KVA数*1.5就是额定输出电流,跟电热负载计算电流一样即可