可以这样处理:变原电压输出为电流输出,输出电流=电磁阀的工作电流,输出电流的饱和电压Um > 28V。直流电磁阀的线圈内阻Rr可直接用表测得,电磁阀工作电流=24V / Rr。如Rr=100欧,则阀门工作电流 I=24 / 100 = 0.24 A。
输出0.24A的电流源可自行设计,下图可供参考:
可选用36V大容量直流电源,按上图设计多个可控输出电流=0.24A的电流源,当开关断开时,使R2电压=0,其输出电流I=0,当开关K闭合时,使R2电压=4.8V,其输出电流I=0.24A。
图中运放器为四运放 LM324,G1为PNP型晶体管BD138,它俩组成电压跟随器,调整RW1使运放器的+输入端对地电压=31.2V,即G1管的发射极对地电压也=31.2V,则R2的电压=36-31.2=4.8V,其集电极输出电流=0.24mA,远距离传送到电磁阀,其电流保持0.24mA不变,电磁阀线圈电压=0.24×100=24V。即使连接导线的内阻引起的最大压降=4V,由于G1管的容许输出的最高电压为31V,故不会使电磁阀线圈电压变低的。