遇到过西门子S7-200 输出灯全亮,PLC未报错,设备无法运行。断电后能正常运行,不定期出现以上故障。此信息来自客户反馈,未到现场证实。
PLC返回来后,经过测试,一切正常。模拟现场环境,加干扰,振动等各种措施,未发现客户描述的情况出现。
后换用三菱FX1N,未出现过此种情况。
如果在现场,建议连接PLC,查看PLC运行状况。
还有是不是外部电路故障导致,也遇到过西门子S7-300系统,PLC运行未报错,查看PLC一切正常,由于外部故障导致输出灯全亮,后来仔细观察发现一个灯更亮,最后找到原因输出回路0V接触不良。