海为PLC与汇川MD280系列变频器通信实例解析 点击:8590 | 回复:16



CZR技术流、追求

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:9帖 | 72回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:224
  • 注册:2013年4月27日
发表于:2013-07-22 10:24:16
楼主

海为PLC与汇川MD280系列变频器通信详解


   在MD280 系列变频器中,提供RS485 通讯接口,用户可通过PC/PLC 实现集中控制(设定变频器运行命令、功能码参数正反转和启停、读取变频器的工作状态及故障信息等),以适应特定的使用要求。若外接设备的通讯口为RS232 时,需要另加RS232/RS485 转换设备。

  由《MD280 系列通用变频器用户手册》可知MD280 系列变频器通讯协议是一种异步串行的主从Modbus通讯协议,所以我们海为的MODW指令和MODR指令来对变频器进行设置。


汇川变频器硬件设置:


   1,变频器控制信号设置

   由上图可知,汇川变频器的起停控制命令有3 个来源,分别是面板控制、端子控制、通讯控制。MD280 系列变频器自带RS485 通讯接口,可以通过RS485 通讯与上位机进行数据交互,实现PC/PLC 集中控制,本例采用通讯方式设定变频器运行命令、功能码参数、读取变频器的工作状态及故障信息等,以适应特定的使用要求,所以本例选择2

   2,波特率设置

   由上图可知,汇川变频器波特率有7种可以选择,默认值为5,本例选择5。上位机与变频器设定的波特率必须一致,否则,通讯无法进行。波特率越大,通讯速度越快。

   3,数据格式设置

   由上图可知,汇川变频器数据格式有3种模式,默认值为0,本例选择0。无校验时,每个字节长度为11 位,其中1 位起始位,8 位数据位,2 位结束位。上位机与变频器设定的数据格式必须一致,否则,通讯无法进行。

   4,从机地址设置

   由上图可知,汇川变频器地址范围为0到247,默认值为1,本例选择1

   5,写入频率地址

   要对变频器的频率进行设置,只要对其内部地址1000H写入频率值就可以了,1000H(十进制4096)。

   6,控制命令地址

   要对变频器的频率进行命令设置,只要对其内部地址2000H(十进制8192)。因此正传的时候写入1,反转写入2,自由停机写入5。

   通过以上设置我们可知,本例控制汇川变频器采用Modbus通信协议,通信资料格式为:9600 N 8 2 ,变频器的地址为1。然后对相应的地址写值就可以了。


程序解析:


1,设定频率值

双击Protocol管脚,如下图:

双击通讯协议,进行如下图设置:

点击确定,完成设置。


2,设置变频器正转:


   其他的功能如反转,停止及其当前运行的频率值与上述过程大同小异,在此不过多赘述。






洋洋洒洒

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 40回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:76
  • 注册:2010年4月24日
发表于:2013-07-24 09:55:32
1楼

海为啥时做变频器啊?自己的PLC跟自己变频器通讯不是更方便。产品太单一了

xbg123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 70回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:468
  • 注册:2013年5月08日
发表于:2013-07-25 08:30:37
2楼

技术贴,学习一下。支持海为,支持国产。

surecom22

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:5帖 | 466回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3682
  • 注册:2003年8月16日
发表于:2013-07-25 09:00:35
3楼

引用 xbg123 的回复内容: 技术贴,学习一下。支持海为,支持国产。 


 

初学混日子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2013年9月11日
发表于:2013-09-11 14:28:38
4楼

不带这么玩的,czr

董小姐

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 169回
  • 年度积分:11
  • 历史总积分:1571
  • 注册:2013年7月15日
发表于:2013-09-11 14:55:40
5楼

回复内容:

对: 初学混日子 不带这么玩的,czr 内容的回复!


哈哈 那你觉得要怎么玩呢?

mac电磁阀

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 39回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:32
  • 注册:2015年3月25日
发表于:2015-04-13 13:45:30
6楼

我知道了啊,技术贴,学习一下。支持


   BURKERT   www.burkertchina.net/


  宝德角座阀www.burkertchina.net/


  BURKERT角座阀www.burkertchina.net/


  BURKERT电磁阀www.burkertchina.net/


  BURKERT流量计  www.burkertchina.net/


  宝德电磁阀:burkertchina.net/solenoid/


  burkert电磁阀 http://www.burkertchina.net/solenoid/


  宝德水和其它中性介质:burkertchina.net/water/


  burkert水和其它中性介质 http://www.burkertchina.net/water/


  宝德中性气态介质:burkertchina.net/neutral/


  burkert中性气态介质 http://www.burkertchina.net/neutral/


  宝德腐蚀性介质:burkertchina.net/aggressive/


  burkert腐蚀性介质 http://www.burkertchina.net/aggressive/

    宝德高压最高达到250bar:burkertchina.net/highp/

    burkert高压最高达到250bar http://www.burkertchina.net/highp/

    宝德蒸汽(温度)最高达180°:burkertchina.net/steam/

    burkert蒸汽(温度)最高达180° http://www.burkertchina.net/steam/

    宝德附件:burkertchina.net/accessories/

    burkert附件 http://www.burkertchina.net/accessories/


zsdsun

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:21帖 | 720回
  • 年度积分:132
  • 历史总积分:2856
  • 注册:2010年5月26日
发表于:2016-09-04 23:04:46
7楼

有没有汇川MD200系列的变频器加台达PLC的485通讯实例

lin754

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:115
  • 注册:2016年8月24日
发表于:2016-09-05 10:52:08
8楼

回复内容:

对: zsdsun 有没有汇川MD200系列的变频器加台达PLC的485通讯实例 内容的回复!

楼上如果说的是海为PLC跟台达、汇川变频器的通讯实例,在海为官网有例子可以参考:http://www.haiwell.com/download/list-112-cn.html

18310171165

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 32回
  • 年度积分:50
  • 历史总积分:89
  • 注册:2016年3月15日
发表于:2016-11-11 22:11:43
9楼

顶顶顶顶顶顶大大大顶

亦清亦弛

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:62
  • 注册:2016年12月06日
发表于:2016-12-06 10:34:41
10楼

正转启动正确M9闭合,为什么要对正转启动M10进行复位

DavidLuiz

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 96回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:163
  • 注册:2014年9月28日
发表于:2016-12-06 13:22:02
11楼


回复内容:

对: 亦清亦弛 正转启动正确M9闭合,为什么要对正转启动M10进行复位 内容的回复!

PLC发送写命令,写成功之后,变频器回复数据,PLC接收到回复的数据后,通讯成功,此时M9就为ON,指示通讯成功!


写成功了!就不要重读再写了,就可以复位前面的使能条件,我们知道Flash ROM都有写次数限制的

亦清亦弛

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:62
  • 注册:2016年12月06日
发表于:2016-12-06 22:12:48
12楼

回复内容:

对:DavidLuiz 回复内容:对: 亦清亦弛 正转启动正确M9闭合,为什么要对正转启动M10进行复位 内容的回复!PLC发送写命令,写成功之后,变频器回复数据,PLC接收到回复的数据后,通讯成功,此时M9就为ON,指示通讯成功!写成功了!就不要重读再写了,就可以复位前面的使能条件,我们知道Flash ROM都有写次数限制的     内容的回复:

麻烦问下,设定频率M13和正转启动M10的闭合是依靠什么,是要依靠X端子吗

tfr2010

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 129回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:104
  • 注册:2014年3月03日
发表于:2017-10-26 19:40:21
13楼

顶顶顶顶顶顶大大大顶

A进无止境

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 166回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:120
  • 注册:2017年11月21日
发表于:2018-04-11 11:00:03
14楼
好的,感谢您的分享了。

A进无止境

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 166回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:120
  • 注册:2017年11月21日
发表于:2018-04-14 09:39:09
15楼
学习了好多东西了,感谢好心人了。

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师