请教前辈,自动重合闸时,是否断电? 点击:572 | 回复:5



研讨会宣传员_3259

    
  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:110帖
  • 帖子:1927帖 | 14403回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:64749
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2013-07-20 20:57:01
楼主

转述:请教前辈,自动重合闸时,是否断电?原先运行的设备是否因此而断电停止下来?



楼主最近还看过



江湖走走--原创军团

  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2013-07-20 21:10:38
1楼

所谓自动重合闸装置,是将因故障跳开后的断路器按需要自动投入的一种自动装置。顾名思义,肯定是断电了的,然后再次合闸。

小诚

  • 精华:16帖
  • 求助:64帖
  • 帖子:679帖 | 7271回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:32156
  • 注册:2012年9月27日
发表于:2013-07-20 23:49:50
2楼

引用 江湖走走--原创军团 的回复内容: 所谓自动重合闸装置,是将因故障跳开后的断路器按需要自动...



suwen4590

  • 精华:0帖
  • 求助:37帖
  • 帖子:46帖 | 488回
  • 年度积分:32
  • 历史总积分:2857
  • 注册:2009年11月22日
发表于:2013-07-21 01:02:44
3楼

引用 江湖走走--原创军团 的回复内容: 所谓自动重合闸装置,是将因故障跳开后的断路器按需要自动... 


 

秦君_1

  • 精华:8帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:148帖 | 4867回
  • 年度积分:1651
  • 历史总积分:39896
  • 注册:2005年6月28日
发表于:2013-07-21 11:14:24
4楼

肯定的。自动重合闸指高压系统由于瞬时故障跳闸后故障消失,为了供电系统持续,自动进行的合闸。一般重合闸之间是有几秒的间隙的(毕竟高压断路器不能高频率开关),所以会有明显断电间隙,设备会停止的。

阿水--王者之师

  • 精华:24帖
  • 求助:348帖
  • 帖子:1616帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2013-07-21 15:56:48
5楼

       自动重合闸设备在换电源d的瞬间肯定是要先切断原来的电源,后合上新电源,并在电源切换的时候也会有几毫秒的断电连接,只是快慢