关于acs550变频器误报过流问题 点击:4209 | 回复:11



bukulianghao

    
  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:4帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21
  • 注册:2011年3月20日
发表于:2013-07-19 08:59:06
楼主

       各位走过路过的高手们,最近接手一台abb acs550变频器,空载试运行隔几个小时就报一次F0001(过流),试过换过好多配件,故障仍然存在,请高手指教。。。




王者之师--月棠清摇

  • [版主]
  • 精华:2帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:159帖 | 2561回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19247
  • 注册:2006年11月08日
发表于:2013-07-19 10:41:15
1楼

把加速时间和减速时间调大一些试试看。

bukulianghao

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:4帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21
  • 注册:2011年3月20日
发表于:2013-07-19 10:51:07
2楼

现在是硬件有问题,不是软件部分

纵横军团-小麻籽

  • 精华:23帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:421帖 | 2345回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12877
  • 注册:2007年5月03日
发表于:2013-07-19 11:02:55
3楼

看看电流检测器件是否有不稳定的情况,过流时显示数值是多少?

王者之师----dkhiller

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:4帖 | 76回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:179
  • 注册:2012年3月05日
发表于:2013-07-19 11:16:30
4楼

查变频显示电流是否过流 然后掐表测是否过流

两数值不一样的话查霍尔元件 不行更换检测板

bukulianghao

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:4帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21
  • 注册:2011年3月20日
发表于:2013-07-19 14:20:39
5楼

回复内容:

对: 纵横军团-小麻籽  看看电流检测器件是否有不稳定的情况,过流时显示数值是多少? 内容的回复!


 没有带电机,所以报故障时电流显示是0

bukulianghao

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:4帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21
  • 注册:2011年3月20日
发表于:2013-07-19 14:21:24
6楼

回复内容:

对: 王者之师----dkhiller  查变频显示电流是否过流 然后掐表测是否过流两数值不一样... 内容的回复!


 都没有过流,都没有带电机,查看故障时的电流显示是零

纵横军团-小麻籽

  • 精华:23帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:421帖 | 2345回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12877
  • 注册:2007年5月03日
发表于:2013-07-19 14:27:31
7楼

那看下检测电流的相关原件是什么,看输出信号是否有问题。

纵横军团-小麻籽

  • 精华:23帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:421帖 | 2345回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12877
  • 注册:2007年5月03日
发表于:2013-07-19 14:39:38
8楼

你这台变频器电流检测板是否是单独控制板?

首先在运行时检测电流互感器的供电电压是否正常,好像是15vDC

其次检查互感器输出和GND之间在运行时的电压,看报警时该电压有无异常。

也可以将该板子去除,看是否直接报警,如不报,可以在去除电流检测板的情况下运行,看是否还报警。

江湖走走--原创军团

  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2013-07-19 17:17:38
9楼

先看这个型号变频器的电流检测的图:

ACS550的电流检测是在输出测,三个互感器检测的,然后送到A42板上的,不知道你更换的是不是这个板子,假如是这个板子,那检测下电源模块A43送出来的电源是不是稳定,图纸很清晰了,你测试下可图纸的标准电压是不是一样吧,假如稳定,测试到电流互感器上的15V是不是正常,假如正常,更换互感器吧。

江湖走走--原创军团

  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2013-07-19 17:25:01
10楼

然后补充说明下,这个变频器过流可能的原因及处理办法:

 太短的积分时间,加速时间-----延长加速时间。

电机电缆太长------核实下

错误的电机电缆连接方式 (D or Y)-----这个应该不会错吧

突然改变负载,堵转或输出侧接触器动作-------这个你没有接触器,就不需要检测。

电机或电机电缆损坏---确认查过正常,有时候电动机匝间短路,摇表是无法检测的。

负荷太重,选择变频器容量偏小----空载不存在。

IGBT或驱动故障,导致三相输出不平衡(主要元件:光耦)--更换时建议驱动和IGBT一起更换。

 

mdwcx

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2011年3月21日
发表于:2013-07-20 10:01:11
11楼

回复内容:

对: 江湖走走--原创军团  先看这个型号变频器的电流检测的图:ACS550的电流检... 内容的回复!


 谢谢,我先按照图纸测试下。。。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师